 1.Прошу вкратце прояснить прину=цип работы системы автоматики дымоудаления.
2.Какие должны быть временные задержки?
3.Нужны ли обратные связи- например, если не открылся клапан дымоудаления или заклинил- вентилятор дымоудаления не включается и тд?


[23.07.2015 0:22:13]
 1) Открывается клапан, включается вытяжной вентилятор, вентилятор вытягивает воздух из зоны пожара.
2) По СП5? По разделу 17 любые - лишь бы люди не погибли.
3) А Вы думаете лучше включить и вырвать участок воздуховода?


[23.07.2015 0:42:56]
 Viss ®, в нормативах про обратные связи что-то есть?
проектировщик утверждет, что обратные связи не нужны. Где правда?


[23.07.2015 0:48:44]
 Нет такого термина обратные связи. Здесь имеется ввиду адекватное программирование.
У Вас в распоряжении СП5,ФЗ-123...Тут где не ткни везде грубое нарушение. Возьмите:
17.3. Технические средства пожарной автоматики должны иметь параметры и исполнения,
обеспечивающие безопасное и нормальное функционирование в условиях воздействия среды их
размещения.

Вот и получили что параметры СП4/С2000М не обеспечат безопасное функционирование. С проектировщиком, если не понимает - не общайтесь.
Пишите выше:
1) применено такое/такое решение
2)
3) Учитывая вышеизложение, в случае...
приведет к ... а также сущ. мат. потерям.
А в случае ... к гибели людей.
4) предлагаем ....


[23.07.2015 1:04:20]
 я делаю задержку 5 сек после начала открытия клапанов (всех), затем включаю вытяжку, через 20-30 сек приток, обратную связь не ввожу, пусть в пожаре лучше вырвет клапан, чем по чуть недозакрытому концевику не включится вентилятор.
по концевикам только контроль


[23.07.2015 1:37:45]
 Но условия-то разные. Это может быть жилой дом с 20-ю клапанами. И если пожар на 3-ем этаже, а вырвет клапаны на 20-15 - пользы не будет.

Моё мнение - задержка до открытия клапана.
Логика работы - АСПТ. Учесть макс. кол-во открытых клапанов, если это группа их 10 клапанов - думать и писать сценарий.
Если всё-таки есть блокировка (клапан не открыт) методичка нас учит использовать дистанционный пуск или ручной. Для чего же собственно мы проектировали 3 вида пусков по 7.20, если оказывается у нас вверх над автоматикой.

Обобщенно говорить об автоматике не стоит. Давайте остановимся на классике - жилой дом, один ВДУ и куча клапанов.
Опишите всю цепочку - автоматика, дист и руч управление. приоритеты, марка ППУ и т.д.


[23.07.2015 7:52:24]
 Дымоудаление должно включатся на 20-30 секунд раньше подпора (если он есть).
Необходимо обеспечить контроль линии на пуск вентилятора.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Автрматика дымоудаления      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.