Тушение масляного закалочного бака

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.07.2015 15:24:51]
 В производственном цеху установлен масляный закалочный бак, необходимо выполнить авт. сист. тушения. В качестве способа выбрана пена средней кратности. Как правильно производить расчеты: по объему (исходя из объема бака) или по площади (исходя из интенсивности и нормативного расхода)?
Пожалуйста, очень нужна помощь.


[22.07.2015 17:25:56]
 СП 5.13130 не относит установки пожаротушения пеной средней кратности к объемным средствам тушения.
Все параметры приведены для тушения по поверхности


[22.07.2015 18:41:22]
 
Цитата GHA 22.07.2015 17:25:56
не относит
--Конец цитаты------
Там в нормах какая-то хитрость непонятная присутствует, про пену средней кратности.
Известно точно, что ГПС-600, ГПС-100(200) и ГЧС, (как генераторы пены средней кратности), никто не отменял и они серийно выпускаемых промышленностью.
А пена средней кратности (у ГПС-600 по ГОСТ Р 50409 - К=100+-30) применяется для объёмного тушения. (стр.12 Справочник РТП).

Поэтому при пожарах в подвалах, пустотах перекрытий, вентсистемах и др. этот генератор используется именно для тушения объемным способом.
И раньше ГЧС, ГЧСм как генераторы пены средней кратности, для объемного тушения присутствовали в НПБ-88* и в СНиП 2.04.09-84.
Во всяком случае, на пожаре встречал стационарную систему с разводкой ГПС-100 по защите каналов под трансформатором.



[23.07.2015 7:00:04]
 Да, но НПБ-88 никто не отменял, поэтому я считал допустимым использовать его для расчета по объему при среднекратной пене.


[23.07.2015 16:07:08]
 НПБ никто не отменял для уже действующих объектов.
Для вновь проектируемых и реконструируемых - СП5.13130.


[23.07.2015 17:40:25]
 ГОСТ Р 50800-95 в помощь.


[24.07.2015 12:16:52]
 Ну так, что ув.Raqik ®, что-то прояснилось?


[24.07.2015 13:35:24]
 У меня вывод один:для вновь проектируемых АУП пеной средней кратности расчет только по площади согласно СП. При тушении по объему использовать только высокократную пену. (При рассмотрении только пенного пожаротушения. Опять же при тушении по площади возникает вопрос. Какие нормативные показатели брать из таблицы СП табл.5.2 и 5.3? К какой из групп помещений отнести масляный закалочный бак объемом 100 м3? Если брать по расчету удельной теплоты, то это группа 7. Но на объекте существует аварийный слив и учитывать весь объем я считаю неправильным.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Тушение масляного закалочного бака      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.