Снова о газовых плитах в домах свыше 11 этажей

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.07.2015 23:11:36]
 В старых темах не увидел результирующую часть - есть запрет или ставим при любой этажности без каких либо спец мероприятий, предусмотренных нормами? Газовая плита дешевле электрической, для Заказчика выбор очевиден. Системы контроля загазованности не обязательны для жилья, Заказчик и не подумает ее устанавливать. Странная позиция МЧС по этому поводу - четверть века запрещать газовые плиты в домах с этажностью более 11, а потом резко уйти в "партизаны"...


[09.07.2015 10:14:25]
 Считать надо гидравлику.


[09.07.2015 12:36:26]
 Форум для "пожарных тем", поэтому вопрос по пожарным мероприятиям. Технические моменты не проблема, решаемы. От того, что слепо убрали нормативные запреты, опасность бытовых взрывов явно не уменьшится.


[09.07.2015 12:50:06]
 Пожарные нормы рассматривают только пожар после взрыва, но не сам взрыв.


[09.07.2015 13:00:41]
 Пожарные нормы прежде всего для предупреждения пожаров, а уж потом для локализации пожара. СП 4.13130.2009 - пожарный норматив, значит задавались разработчики раньше этим вопросом. а с 2013 СП 4.13130 в части газовых плит в том числе поменяли. Вопрос: почему? раньше переоценивали опасность или природных газ теперь стал более безопасным (люди значительно более ответственными)? Логики не прослеживается...


[09.07.2015 15:14:33]
 Вопрос: почему? раньше переоценивали опасность или природных газ теперь стал более безопасным (люди значительно более ответственными)? Логики не прослеживается...=Art-man ®
Логику искать бесполезно. Не было и неттехнического обоснования на запрет газификации высотных зданий Сначала пытались привязаться к автолестницам, их в гарнизонах не было. Потом, когда высотные дома появились во многих городах. независимо от наличия автолестниц, запрещать газификацию стало бесполезно. Лучше пойти по другому пути:
обеспечить газконтроль и автоматическое перекрытие газовой линии.


[09.07.2015 15:27:45]
 С превеликим удовольствием запретил бы ставить газовые плиты без контроля пламени, но это будет расценено как нарушение прав собственников квартир. Поставить систему контроля загазованности? Можно, но опять же нет таких требований и никто (Заказчик/собственник) добровольно ставить не будет.
МЧС в разъяснениях по поводу газового оборудование указывало, что теперь это относится к сфере деятельности Ростехнадзора. Но в нормативно-правовых актах такого не прослеживается. Как будто РТН больше нечем заняться кроме жилых домов. С них уже сняли ответственность за надзор лифтов и систем газопотребления жилых домов.


[09.07.2015 20:14:43]
 Поставить систему контроля загазованности? Можно, но опять же нет таких требований и никто (Заказчик/собственник) добровольно ставить не будет.=Art-man ®
Почему добровольно и почему собственник? Если будет написано в СП4, что газовые плиты в высотках возможны только при выполнении газконтроля и автоматического отключения газа, проектировать дома будут по иному. В проект изменений СП4 такой пункт предложен..


[10.07.2015 10:47:39]
 В проект изменений СП4 такой пункт предложен..=гешан ®
это и хотел услышать) а когда примерно ожидается выход в свет измененного СП4 и где с проектом СП можно ознакомиться?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Снова о газовых плитах в домах свыше 11 этажей      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.