объединить 2 помещения в одно

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.06.2015 12:00:11]
 товарищи, подскажите, как объединить 2 помещения в одно с минимальным сносом строительных конструкций


[26.06.2015 12:24:02]
 дверь снимите


[26.06.2015 12:24:02]
 дверь снимите


[26.06.2015 12:24:02]
 дверь снимите


[26.06.2015 12:55:29]
 Я думаю на основании п.13.3.9 СП 5.13130.2009:

Точечные и линейные, дымовые и тепловые пожарные извещатели, а также аспирационные следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние края которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее.

Необходимо срезать верхние 61см и более.


[26.06.2015 13:29:06]
 Мне кажется если снять дверь это будет все-равно 2 помещения, только без заполнения проемов в ограждающих конструкциях.
У меня есть два предположения:
Первое:в соответствии с СП2 ширина проемов не должна превышать 25% площади стены, если превысить эти 25% предположительно будет являться одним помещением.
Второй вариант, это не замыкать помещение строительными конструкциями в соответствии с определением слова "помещение", т.е. убрать дверь и пространство над ним до потолка, в таком случае помещение не будет иметь ограждающих конструкций, создающих замкнутый объем, что объединит 2 помещения.
Точного решения проблемы нет, мы все можем только предполагать. Если кто-то предложит решение проблемы с доказательной базой буду очень благодарна, тема интересная


[26.06.2015 13:42:35]
 дверь снимите


[27.06.2015 23:18:44]
 объединить 2 помещения в одно с минимальным сносом строительных конструкций=Nick ® =
Сначала следует убедиться, что такое объединение возможно. Если два помещения имеют разные категории (см. п.6.2.10 СП4)или суммированная площадь превысит максимально допустимую площадь пожарного отсека, объединять нельзя.


[28.06.2015 15:42:35]
 СП 7.13130.2013 п. 6.2 Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1м2 в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: объединить 2 помещения в одно      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.