 Скажи пожалуйста надо ли что нибудь из этого:АУПТ, АУПС и СОУЭ в зданиях насосной станции пожаротушени, распределительной трансформаторной подстанцией, и ссылки на пункты в СП для доказательства?


[03.06.2015 12:04:22]
 Это в зависимости от того, какой класс ФПО имеют ли ваши =ЗДАНИЯ=.
Если назначили им класс Ф5.1, то значит и помещения эти у вас производственные. ----> см. табл.А.3 и определяйтесь в зависимости от категории по ПиВПО и площади. Если трансформаторы с маслом, например, то можно и в АУПТ влететь + ещё кабельные каналы не забудьте.
Если у вас кроме насосной и РТП в здании есть и другие помещения и (или) в целом здание не Ф5.1, то можете и отмазаться, если не будете категорировать по ПиВПО свои помещения, а назовёте их просто "помещениями для размещения инженерного оборудования".
Или насчитаете им категорию =Д= (что вряд ли).

Ну а для СОУЭ никаких поблажек нет, кроме прим.7 к табл.2 в СП3.


[03.06.2015 12:19:45]
 Спасибо, в ВНИИПО отнесли эти здания к Ф5. Другой вопрос если РТП модульное то какую таблицу смотреть? А1 здания или А3 помещения или вообще А4 оборудование?


[03.06.2015 13:31:13]
 Прочитайте определения "здание" из:
--ТРоБЗиС
--ГОСТ Р 21.1001-2009 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
--СНиП I-2 Строительная терминология
ВЫВОД:
1. ЗДАНИЕ – это всё построенное и что имеет помещения с определённым функциональным назначением.
А модульное оно или нет - это нас не касается.
Это больше относится к строительным и бухгалтерским терминам
-капитальность строительства (как процесса) и
-капитальность здания и сооружения (как объекта).

У вас оба здания Ф5, так что категорируйте помещения и защищайте их по табл. А.3.


[03.06.2015 14:10:01]
 Спасибо
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: АУПТ, АУПС и СОУЭ в зданиях РТП и насосной      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.