 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.06.2015 12:17:57]
 Имеется склад категории В, по таблице А.1 СП 5.13130.2009 надо АУП, а графа АУПС пустая. Это значит что АУПС не надо? или что уже входит АУПС в АУП? Если да то как доказать это фразами из СП 5.13130.2009?


[02.06.2015 12:35:33]
 Если в помещении допускается применять тепловые извещатели (приложение М) сигнализация не нужна. Соответственно, если необходимо предусматривать другой тип извещателя - делайте и АУП и АУПС.


[02.06.2015 12:54:39]
 Допустим что тепловой будет и не только, на что ссылаться в СП 5.13130.2009 где говорить что не надо при них сигнализацию?


[02.06.2015 13:00:55]
 И разве сами извещатели это уже не АУПС?


[02.06.2015 13:36:15]
 СП5.13130 п.4.2 Автоматические установки пожаротушения должны выполнять одновременно и функции автоматической пожарной сигнализации.


[02.06.2015 13:51:58]
 Спасибо
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: АУПТ и АУПС      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.