АУПТ

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.05.2015 9:16:23]
 Подскажите, если склад площадью 886,21 м2 категории В1, нужно ли монтировать пожаротушение? или можно от этого уйти?


[15.05.2015 10:04:41]
 Да, в соответствии с требованиями таблицы А.3 строка 4 СП 5.13130.2009.


[15.05.2015 10:04:46]
 Приложение А, таблица А.3 в помощь.
В свое время уходили путем разгораживания противопожарной стеной на два помещения, но зависит от того, что хранится. пока информации недостаточно


[15.05.2015 10:12:42]
 ага и этаж.
Тут на 3 придется если разгораживать.


[15.05.2015 10:19:20]
 Размеры помещения: длина:36,35 м; ширина:24,33 м; высота:7,1 м; площадь помещения: 806,7 м2.
Параметры пожарной нагрузки: древесина – 1200 кг, пластик – 1200 кг, бумага – 1000 кг, поливинилхлорид – 10кг, мука – 80 000 кг, сахар 20 000кг. Площадь размещения горючей загрузки – 780 м2. Расстояние от верха пожарной нагрузки – 4,5 м. Размещение пожарной нагрузки на полу помещения.
У меня получается В1. Я тожже смотрю по таблице А.3. Но мне необходимо, чтобы было тогда В2? чтобы не было АУПТ? и как тогда ставить перегородку? делить помещение пополам?


[15.05.2015 10:19:55]
 Это склад он стоит отдельно. То есть одноэтажный
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: АУПТ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.