 Подскажите, пожалуйста!!!
Имеется складское помещение длина:36,35 м; ширина:24,38 м; высота:7 м; площадь помещения: 886,21 м2. Объем помещения – 6203,49м3
Параметры пожарной нагрузки: древесина – 1200 кг, пластик – 1200 кг, бумага – 1000 кг, поливинилхлорид – 10кг, мука – 80 000 кг, сахар 20 000кг. Площадь размещения горючей загрузки – 880 м2. Расстояние от верха пожарной нагрузки – 4,5 м
Мне нужно уйти в категорию В, чтобы не монтировать пожаротушение. я делаю проверку на принадлежность склада к категории Б.
Мука и сахар хранятся в мешках по 50 кг. по формуле А4 СП12 я нахожу дельта Р.Массу я беру как m=mав по формуле А 17. Это правильно, что я беру 50 кг или все -таки нужно искать объем пылевоздушного облака? но как это сделать? если в формулу А4 подставить данные, то давление получается 7,6 Кпа. Как можно его снизить? и важна ли высота складирования?


[10.05.2015 18:30:15]
 или брать объем пылевоздушного облака как объем конуса? и тут уже масса будет зависеть от высоты!


[11.05.2015 1:26:06]
 Посчитайте сценарий аварии в котором сахар и песок у вас будут расфасованы по 25 кг. И давление взрыва уменьшится сразу в 2 раза, будет категория "В" и уйдете от АУПТ.
ogpn

[11.05.2015 7:17:55]
 Ваш случай подробно описан в примере 10 (стр. 46-50) Пособия по применению СП12(ВНИИПО, 2014)

"или брать объем пылевоздушного облака как объем конуса? и тут уже масса будет зависеть от высоты!" - в этом случае высота и диаметр основания конуса по примеру 10 Пособия принимается равным максимальной высоте размещения пожарной нагрузки (мешка с мукой), т.е 2,5 м в Вашем примере, а расчетная масса взвешенной пыли - 4,2 кг. исходя из стехиометрической концентрации пыли по формуле А.17.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Ка      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.