применение СП 12

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.05.2015 18:36:22]
 Доброго времени суток господа! Подскажите пожалуйста по применению СП 12. Пример: административное здание с имеющимся складским помещением вполне удовлетворяющим требованиям к В2. Будет ли нарушением производство обратного расчета по методике СП, то есть определение количества горючего материала исходя из имеющейся категории?


[05.05.2015 10:08:18]
 Будет ли нарушением производство обратного расчета по методике СП, то есть определение количества горючего материала исходя из имеющейся категории?
Это вполне допустимо.


[05.05.2015 10:46:29]
 Точнее можно найти максимально допустимую массу веществ, находящихся в помещении для данной категории.

G=qхS/Qнизш.
S-площадь размещения пожарной нагрузки
q-удельная пожарная нагрузка, в зависимости от категории равна 180, 1400, 2200 Мдж/кв.м.
Qнизш-низшая теплота сгорания


[05.05.2015 11:51:01]
 Уважаемый 459-85 ®, вы написали формулу для случая, когда на складе хранится материал одного вида, на практике так почти не бывает. Для многономентлатурного склада весовое количествои материалов не будет характеризовать предельную пожарную нагрузку, если не принять теплоту сгорания заведомо большую усреднённой. Кроме того, вопрос касался склада категории В2, а вы дали три цифры q.


[05.05.2015 12:17:56]
 Уважаемый Гешан, Вы правы - формула для частного случая, когда хранится одно вещество.
Ну а q дано для случая, если вдруг категория окажется не В2. Ведь в сообщении Устим Акимыча написано, что "вполне подходит под категорию В2", а не чётко является таковой.


[05.05.2015 14:07:32]
 Спасибо. А есть какая нибудь узаконенная практика на этот счет?


[05.05.2015 15:46:54]
 По моему опыту-данный расчёт применяется крайне редко. Этот расчёт скорее является теоретическим обоснованием размещения определённого количества веществ и материалов в складских и производственных помещениях. В проектах я лично его не разу не использовал.
А вот расчёт категорий по СП12-делается в каждом проекте.


[05.05.2015 16:08:04]
 Уважаемый Устим Акимыч. Что значит для Вас узаконенная практика? Она и так законна в соответствии со ст. 49 п. 2 123-ФЗ, а также пп. ж п. 461 ППР. И вполне успешно применяется. В расчётах устанавливаете максимальное количество горючей среды, в том числе если веществ или материалов несколько (может быть много вариантов на выбор), с учётом выполнения неравенства Б.5 прил. Б СП 12.13130.2009. И результат фиксируете в инструкции о мерах пожарной безопасности.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: применение СП 12      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.