Категорирование технических помещений

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.03.2015 17:16:03]
 Коллеги, требуется ли категорировать помещения ввода кабелей (расположенные в техническом подполье) по пожарной опасности?


[25.03.2015 23:00:11]
 Коллеги, требуется ли категорировать помещения ввода кабелей (расположенные в техническом подполье) по пожарной опасности?

Какие сомнения? Требования к этому помещению где-нибуть прописаны досконально? Если прописаны, категорирование теряет смысл, если не прописаны-надо категорировать, чтобы предъявить к помещению требования ПБ.


[26.03.2015 0:08:11]
 >Если прописаны, категорирование теряет смысл, если не прописаны-надо категорировать, чтобы предъявить к помещению требования ПБ.

При определении категории здания вклад отдельного помещения будет определяться его площадью, пожарной нагрузкой и наличием пожаротушения. Вне зависимости от всех остальных мероприятий для отдельного помещения.


[26.03.2015 17:25:25]
 Единственная пожарная нагрузка в данном помещении это две взаиморезервируемые кабельные линии, которые входят в данное помещение и через 4 метра пересекают перекрытие и входят в помещение эл.щитовой.
Места прохода через перекрытие герметизируются с помощью кабельных проходок, а сами кабельные линии в пределах тех.подполья покрываются огнезащитным составом для кабелей. Что там считать?


[26.03.2015 17:48:29]
 так давайте тогда и коридоры категорировать в общественных зданиях, гдк кабели проклаываются в коробах. блин, это же не техническое помещение


[26.03.2015 17:49:18]
 хотя вы правы, к нему ведь нужно применять какие-нибудь нормы


[26.03.2015 18:06:02]
 Это помещение технического НАЗНАЧЕНИЯ. По п.5.1.2 СП4.13130.2013 подлежит категорированию по СП12.13130.2009


[26.03.2015 18:06:34]
 А если все здание производственное - то тем более
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Категорирование технических помещений      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.