Категория здания

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.03.2015 16:37:39]
 Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю Ст. 27 ФЗ-123.

Имеется производственное здание, в нем категорированные помещения (все они только категории Г) занимают 24,4% от общей площади здания.
Согласно п. 18 Ст. 27 ФЗ-123 здание относится к категории Г.
Читаем дальще. П. 19 Ст. 27 ФЗ-123. Согласно этому пункту если бы у меня имелись помещения с категориями А, Б, В1-В3 которые бы оснащались АУПТ (чего у меня в принципе нет), и суммарная площадь этих пом. и помещений кат Г не превышала бы 25% то здание было бы


[14.03.2015 16:39:42]
 "не Г".

В итоге я принимаю что здание у меня категории Г.

Подскажите пожалуйста, правильно?


[14.03.2015 16:54:57]
 Не обязательно АУПТ. Если площадь более пожароопасных помещений такова, что пожарные могут потушить без распространения на помещения менее опасных категорий, то категория здания принимается по категории менее опасных помещений.


[16.03.2015 9:35:13]
 Спасибо.
А в каком нормативе это написано? Просто знать чем парировать экспертизе, на будущее.

Скажите пожалуйста, правильно принята категория здания Г?


[16.03.2015 9:42:34]
 То что я написал - есть в литературе, в нормах нет. Если есть АУПТ, категория будет Г. Нет - при отсутствии помещений А и Б площадь более опасных категорий - 10%, при наличии таких помещений - 5%. СП 12.13130.2009
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Категория здания      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.