Просьба проверить схему эвакуации

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.02.2015 18:57:29]
 Добрый день.
Подскажите, необходим ли дополнительный выход из мыльного отделения сразу наружу. Или все же допустима эвакуация через раздевалку и коридор.
Есть мнение, что по 117му эвакуация через раздевалку невозможна. Но и эвакуация сразу наружу, в голом виде без вещей ...

3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
1) из помещений первого этажа наружу:
а) непосредственно;
б) через коридор;
в) через вестибюль (фойе);
г) через лестничную клетку;
д) через коридор и вестибюль (фойе);
е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку;

Если не сложно проверьте схему эвакуации и выскажите свои замечания и пожелания http://clip2net.com/s/3dhdRwj.




[28.02.2015 20:05:58]
 По той ссылке ошибке:
Возможно, файл был отправлен в архив


[28.02.2015 20:55:06]
 Новичок, спасибо за ответ.
Зря точку в конце предложения поставил ((((
Ссылка http://clip2net.com/s/3dhdRwj


[02.03.2015 9:05:02]
 Планировка не соответствует схеме: помещение-помещение-коридор-наружу. Около половины путей эвакуации не соответствуют таким требованиям:
3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из технических помещений без постоянных рабочих мест в помещения категорий А и Б считается эвакуационным, если в технических помещениях размещается оборудование по обслуживанию этих пожароопасных помещений.


[02.03.2015 15:07:24]
 Tomches, большое спасибо.
Как по вашему, допустима ли схема: техническое помещение без постоянных рабочих мест - помещение - помещение - коридор - наружу (категория Д)?


[02.03.2015 15:20:27]
 В цепочке помещений 89-87-90-91-92-93 эвакуационный выход есть только у последних трех, так как 93 обычно не рассматривают за помещение. Остальные в приведенный пункт 3) не вписываются. Так же как приведенный Вами пример - техническое помещение без постоянных рабочих мест эвакуационного выхода не имеет.


[03.03.2015 8:15:38]
 Еще раз спасибо.
В районе помещений без эвакуации идут ожесточенные бои с технологом, но он решил держаться до последнего (до экспертизы). ))


[03.03.2015 10:40:59]
 Как Ваш технолог выполняет вот это требование:?
3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части.
Сейчас допустит, на экспертизе времени переделывать всем не будет. Планировка потянет за собой всЁ, никто не захочет переделывать все заново.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Просьба проверить схему эвакуации      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.