Лестничная клетка в венткамеру В1 при расположении на антресоли?

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.12.2014 9:30:05]
 Уважаемые специалисты, помогите по возможности решить задачку!

Вполне логично, что в одноэтажном производственном здании венткамеру расположить на антресоли, для экономии площадей, но при этом при категории производства В1 - из венткамеры эвакуация возможна только через лестничную клетку, так как при переписании п. 2.24* СНиП 2.09.02-85* в п. 6.3 СНиП 31-03-2001 упростили требование по пожтушению и указали ограничение по категории помещений на антресолях В4 (если я правильно понял). Так же по старому СНиП можно было из антресоли с помещениями категории В просто эвакуироваться на лестницу 3-го типа и уйти от пожтушения в том числе... На сегодня получается невозможно расположить помещения категории В3-В1 на антресоли без устройства эвакуации через лестничную клетку? И даже устройство лестнцы 3-го типа не поможет?
Просто дорого располагать венткамеру на первом этаже.... Может как то возможно обосновать по действующим нормам эвакуцию из венткамеры В1, расположенной на антресоли у наружной стены наружу по лестнице 3-го типа?


[16.12.2014 9:46:32]
 Ошибка в исходных данных указанных выше:
категория производства В2, категория венткамеры В1.


[16.12.2014 9:53:42]
 Эвакуация с антресоли по наружной лестнице согласно ст. 89 123-ФЗ - это:
- эвакуация с 1-го этажа непосредственно наружу;
- или эвакуация из помещений любого этажа, кроме первого?


[16.12.2014 10:11:01]
 п.п. 9.2.4, 9.2.8 СП 1.13130.2009 посмотрите


[16.12.2014 15:10:17]
 П. 9.2.4 СП1.13130.2009 - это и есть п. 6.3 СНиП 31-03-2001...
п. 9.2.8 СП1.13130.2009 - это п. 6.7 ...
и п. 9.2.8 - это про площадки...
с этим то всё ясно...

Вопрос: если у глухого участка стены сделать наружную лестницу в венткамеру на антресоль, то это будет считаться эвакуацией с 1-го этажа непосредственно наружу по ст. 89 123-ФЗ? Тем более что по нормам это согласно п. 4.5 СНиП 31-03-2001; п. 6.1.1 СП 2.13130.2013...


[16.12.2014 15:11:28]
 Тем более что по нормам это согласно п. 4.5 СНиП 31-03-2001; п. 6.1.1 СП 2.13130.2013 - одноэтажное здание...


[16.12.2014 16:27:09]
 nicodimus ®

[16.12.2014 9:46:32] Ошибка в исходных данных указанных выше:
категория производства В2, категория венткамеры В1.

Что-то уж очень перемудрили, не ошиблись с категориями, что ж Вы там размещаете?


[16.12.2014 16:33:16]
 Размещается цех техобслуживания и техремонта автомобилей и автобусов на 7 рабочих постов + вспомогательные посты...


[16.12.2014 17:08:27]
 nicodimus ®

[16.12.2014 16:33:16] Размещается цех техобслуживания и техремонта автомобилей и автобусов на 7 рабочих постов + вспомогательные посты...

Понятно это в цехе. В венткамере же не размещаете всего этого???


[17.12.2014 8:39:49]
 Вы пошутили так?!


[17.12.2014 11:00:56]
 Я не шутил......
Я и спрашиваю - тогда почему в венткамере у Вас категория В1???


[29.12.2014 16:28:20]
 Венткамера обслуживает в том числе помещение В1 (п. 6.6, 6.7 СП 7.13130.2013)..., но суть не меняется в1 или В2... - или есть разница?


[20.10.2015 11:30:30]
 Вообщем тогда я запутался.... сам виноват не внимательно читал п. 9.2.4 СП 1.13130.2009. Сделал эвакуацию на лестн. 3-го типа (без всяких ЛК)))...