 Объект - реконструкция ж/д путей вне населенного пункта. В состав входит несколько модульных зданий Ф5.1 (дизель-генератор, компрессорная) и Ф3.6.
Эти здания оснащаются электроснабжением, заземлением и молниезащитой. Прочитав ст. 41 Положения о составе ПД, не смог найти пункта, подходящего для описания противопожарных мероприятий в указанных системах.
ДГА и компрессорную под технологический узел (или систему!) подогнать - как-то не комильфо. Бытовка к ним отнесена вообще никак не может быть.
Как крайний вариант - п. е) (обеспечение безопасности пожарных), но тоже неуклюже.
Кто как описывает подобные решения в МПБ по линейным объектам, поделитесь, если не секрет?


[11.11.2014 11:27:20]
 Включаем подразделами в п.в) Положения... "описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную безопасность линейного объекта" подразделами:
- Технические решения по электроснабжению
- Технические решения по молниезащите и заземлению



[11.11.2014 11:32:02]
 Но в скобках п. в) только о п/п расстояниях, пересечениях и охранных зонах упомянуто ведь.
около жд

[11.11.2014 13:10:23]
 Посмотрите Правила пожарной безопасности на жд транспорте и ВНПБ-04. Может что и найдете. По ДГА однозначно порошковое пожаротушение и емкость для аварийного слива топлива. По компрессорной тоже пожаротушение + огнетушитель на каждый компрессор.По бане смотрите СНиП 31-05-2003


[11.11.2014 13:35:01]
 <<Эти здания оснащаются электроснабжением, заземлением и молниезащитой. Прочитав ст. 41 Положения о составе ПД, не смог найти пункта, подходящего для описания противопожарных мероприятий в указанных системах>>.

А, что по п.26 Постановления для объектов кап.строительства (не для линейных) Вы нашли требования по описанию данных противопожарных мероприятий в данных системах?
Их тоже нет. И поэтому не заморачивайтесь.


[11.11.2014 13:43:20]
 около жд - что требуется, мне ведомо; не понятно, где в МПБ про это написать

один из них - в п.26 есть, в отличие от п. 41, п. д) описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара.
В общем, понятно.


[11.11.2014 14:27:49]
 Рекомендации по разработке раздела 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности".
1 Общие требования
1.1 Разработка раздела "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" (далее - раздел ПБ) проектной документации осуществляется на основании задания заказчика на разработку проектной документации (далее - заказчик), исходных данных, предоставляемых заказчиком, и проектных решений, разработанных в составе других разделов проектной документации.
1.2 Разработка раздела ПБ на объект производственного или непроизводственного назначения должна осуществляться на основании проектных решений, принятых в следующих разделах проектной документации:
а) "Пояснительная записка";
б) "Схема планировочной организации земельного участка";
в) "Архитектурные решения";
г) "Конструктивные и объемно-планировочные решения";
д) "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений".
1.3 Разработка раздела ПБ проектной документации на линейный объект должна осуществляться на основании проектных решений, принятых в следующих разделах проектной документации:
а) "Пояснительная записка";
б) "Проект полосы отвода";
в) "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения";
г) "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта".
1.4 Графические материалы, входящие в состав разделов проектной документации, на основании которых осуществляется разработка раздела ПБ, должны представляться разработчику раздела ПБ в графическом формате, позволяющем вносить корректировки и дополнения (в формате разработки).
1.5 В качестве исходных данных для разработки раздела ПБ, заказчик должен представить разработчику раздела ПБ:
а) информацию о времени прибытия пожарных подразделений, привлечение которых возможно для тушения пожаров на объекте проектирования. Информация о пожарных подразделениях должна быть представлена в виде письма от пожарной части или расчета времени прибытия ближайшего пожарного подразделения выезжающего согласно расписанию выезда;
б) перечень основных взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, предусмотренных к обращению в проектируемых технологических процессах, с указанием значений основных показателей, необходимых для оценки их пожарной опасности.
1.6 В разделе ПБ необходимо указывать следующую информацию:
а) основание для разработки раздела ПБ;
б) наименование заказчика;
в) место нахождения объекта проектирования;
г) описание объекта проектирования в целом и его важнейших элементов;
д) изложение принятых основных принципиальных проектных решений;
е) сведения о природно-климатических (климатических, геологических, гидрологических, сейсмических и т.д.) условиях района строительства.
Вышеперечисленную информацию рекомендуется оформлять в виде структурного элемента "Общие сведения" раздела ПБ.
1.7. Текстовая часть должна содержать сведения в отношении объекта ХХХХХХХ (далее - объект), описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и/или технические документы, используемые при подготовке проектной документации, и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения.
1.8. Если содержание принятых проектных решений не позволяет осуществить разработку какого-либо из структурных элементов раздела ПБ, то в этом структурном элементе должно быть приведено соответствующее обоснование.
1.9. Если содержание принятых проектных решений не позволяет осуществить разработку какого-либо из графических материалов раздела ПБ, то такой материал в разделе ПБ не приводится.
1.10. Нормативные положения и принятые проектные решения в части обеспечения пожарной безопасности объекта проектирования, указанные в структурных элементах раздела ПБ, должны быть обоснованы ссылками на структурные элементы нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных документов, специальных технических условий (далее – СТУ) для разработки проектной документации, расчетов.
1.11. Расчеты, выполненные для разработки раздела ПБ, могут не включаются в состав раздела ПБ, указанные расчеты должны быть оформлены в соответствии с п. 4.1.9 ГОСТ Р 21.1101-2013 и храниться в архиве разработчика раздела ПБ.
При наличии в разделе ПБ расчетов, необходимо указать методику, по которой они выполнены, исходные данные для расчета, формулы расчета и промежуточные значения рассчитываемых величин, а также результаты расчета. Расчеты объемом менее одного листа необходимо выполнять в текстовой части раздела ПБ, расчеты объемом более одного листа необходимо оформлять в виде приложений к разделу ПБ.
1.12. В составе раздела ПБ, в качестве приложений, могут приводиться заполненные опросные листы на оборудование установок (систем) противопожарной защиты, если это предусмотрено техническим заданием или договором на разработку раздела ПБ.
1.13. Состав раздела ПБ, содержание входящих в него структурных элементов, могут быть изменены на основании замечаний государственной или негосударственной экспертизы.
2. Описание содержания раздела 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" по структурным элементам.
2.1. Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта и обеспечивающих его функционирование зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта.
2.1.1. Структурный элемент должен включать:
а) цель разработки системы обеспечения пожарной безопасности объекта проектирования;
б) описание критериев, которыми осуществлялось руководство при разработке системы обеспечения пожарной безопасности;
в) перечисление задач, на выполнение которых направлена разработанная система обеспечения пожарной безопасности;
г) состав системы обеспечения пожарной безопасности (ч.3 ст.5 № 123-ФЗ);
д) описание способов, которыми достигается выполнение задач системами, входящими в систему обеспечения пожарной безопасности (отдельно по каждой системе).
2.2. Характеристику пожарной опасности технологических процессов, используемых на линейном объекте.
2.2.1. В структурном элементе должен быть указан перечень основных проектируемых технологических процессов, основных взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, обращающихся в технологических средах, с указанием массы (объема) веществ, а также значений основных показателей, необходимых для оценки их пожарной опасности (ч.1 ст.78 № 123-ФЗ). Кроме того, должна быть приведена классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности (ст.16 № 123-ФЗ).
2.3. Описание и обоснование проектных решений, обеспечивающих пожарную безопасность линейного объекта (противопожарное расстояние от оси трассы до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, лесных массивов, расстояние между прокладываемыми параллельно друг другу трассами линейных объектов, пересечение с трассами других линейных объектов, устройство охранных зон).
2.3.1. Структурный элемент должен включать:
а) описание принципов, руководство которыми осуществлялось при выборе трассы линейного объекта проектирования;
б) краткое описание проектных решений по прокладке линейного объекта;
в) информацию о принятых в проектной документации противопожарных расстояниях от трассы линейного объекта до соседних объектов защиты (населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов, лесных массивов, линейных объектов и т.д.).
Обоснование указанных расстояний.
г) описание проектных решений по пересечению проектируемого линейного объекта с другими линейными объектами;
д) информацию о необходимости устройства и размерах охранных зон объекта проектирования.
2.4. Описание проектных решений по размещению линейного объекта, в том числе зданий, строений и сооружений в его составе, обеспечивающих пожарную безопасность линейного объекта (противопожарное расстояние между зданиями, сооружениями, наружными установками, отдельно стоящими резервуарами с нефтью и нефтепродуктами, компрессорными и насосными станциями и др., проектные решения по наружному противопожарному водоснабжению, проезды и подъезды для пожарной техники).
2.4.1. Структурный элемент должен содержать следующие подразделы:
2.4.2. Подраздел "Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, входящими в состав линейного объекта, обеспечивающих пожарную безопасность" должен включать:
а) информацию о принятых в проектной документации противопожарных расстояниях от проектируемых площадочных объектов до соседних существующих объектов защиты.
Обоснование указанных расстояний.
б) описание принципов, руководство которыми осуществлялось при разработке генеральных планов площадочных объектов, входящих в объект проектирования;
в) принятые проектные решения по функциональному зонированию территории площадочных объектов, входящих в объект проектирования;
г) информацию о принятых в проектной документации противопожарных расстояниях между проектируемыми зданиями, сооружениями (в т.ч. линейными объектами), наружными установками, оборудованием и емкостями, размещенными на территории объекта проектирования и не входящими в состав наружных установок. Обоснование указанных расстояний.
д) проектные решения по озеленению территории площадочных объектов, входящих в объект проектирования, кустарниками и деревьями (в части наличия хвои, пуха и т.д.).
2.4.3. Подраздел "Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению" должен содержать:
а) информацию о количестве принятых расчетных пожаров, принятом расходе воды на пожаротушение, расчетном времени тушения пожаров, минимальных величинах напора воды;
б) расчет объема воды, необходимого для нужд пожаротушения (с учетом всех установок (систем) противопожарной защиты объекта проектирования, а также резервного запаса воды). В случае если расчет выполнен в другой книге проектной документации, необходимо привести только результаты расчета и указать ссылку на книгу, где выполнен расчет;
в) информацию о естественных водоисточниках, которые предусмотрено использовать для забора воды при тушении пожаров;
г) информацию о проектируемых водоисточниках для нужд пожаротушения, оборудовании, входящем в их состав;
д) выводы о достаточности объема воды в водоисточниках, предусмотренных для использования при тушении пожаров;
е) информацию о наличии сетей наружного противопожарного водопровода;
ж) проектные решения по насосным станциям наружного противопожарного водоснабжения, в т.ч. необходимо указать количество, тип, характеристику принятых насосов, основное оборудование, установленное в насосной станции, алгоритм запуска и работы насосов и т.д.;
и) расчет сети наружного противопожарного водоснабжения, с определением ее основных характеристик (диаметра, расхода, напора, скорости движения воды и т.п.). В случае если расчет выполнен в другой книге проектной документации, необходимо привести только результаты расчета и указать ссылку на книгу, где выполнен расчет;
к) проектные решения по сетям наружного противопожарного водоснабжения, в т.ч. материал труб сетей, их тип, информацию о водозаполненности, способах прокладки, диаметре, расходах и напорах воды в них, уклоне, информацию о ремонтных участках, обогреве и т.д.;
л) описание проектных решений по расстановке пожарных гидрантов (узлов наземных гидрантов), запорной арматуры, узлов подключения пожарной техники на сети наружного противопожарного водопровода. В т.ч. их типы, характеристики, информацию о сооружениях (зданиях), в которых они размещаются;
м) обоснование принятых проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению.
2.4.4. Подраздел "Описание и обоснование проектных решений по определению проездов и подъездов для пожарной техники" должен содержать:
а) проектные решения по устройству выездов с территории площадочных объектов, в т.ч. их количеству, местонахождению, геометрическим параметрам;
б) проектные решения по устройству проездов для пожарной техники, подъездов к объектам, входящим в состав объекта проектирования, разворотных площадок, площадок для установки пожарной техники, проездов к водоисточникам, используемым для пожаротушения, расположенным за территорией объекта, информацию о типах их покрытия. Информацию о высоте планировочной отметки проезжей части дорог, площадок от планировочной отметки прилегающей территории;
в) информацию о ширине (размерах) проездов, подъездов, площадок для пожарной техники, расстояниях от проездов до зданий, сооружений, наружных установок;
Примечание - При большом количестве проездов, подъездов, площадок, допускается к разделу ПБ прикладывать в качестве приложения схемы генеральных планов с указанием вышеперечисленных объектов. На схемах должен быть указан масштаб, при этом величина масштаба схем должна позволять определять размеры (расстояния) с точностью не ниже 0,1 м.
г) обоснование проектных решений по определению проездов и подъездов для пожарной техники к проектируемым зданиям, сооружениям и наружным установкам.
2.5. Описание и обоснование объемно-планировочных и конструктивных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, предела огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций обеспечивающих функционирование линейного объекта зданий, строений и сооружений, проектируемых и (или) находящихся в составе линейного объекта.
2.5.1. Структурный элемент должен содержать краткое описание всех предусмотренных проектной документацией зданий и сооружений с обязательным указанием:
а) наименования здания (сооружения) и его назначения;
б) класса функциональной пожарной опасности;
в) основных строительных материалов, из которых будет построено здание (сооружение);
г) этажности, габаритных размеров;
д) площади противопожарных отсеков, информации о том, какими противопожарными преградами происходит деление на пожарные отсеки;
е) степени огнестойкости здания (сооружения, пожарного отсека);
ж) класса конструктивной пожарной опасности здания (сооружения, пожарного отсека);
и) предела огнестойкости и класса пожарной опасности строительных конструкций, входящих в состав здания (сооружения);
к) информации об имеющихся противопожарных преградах, с указанием их типа, мест установки, предела огнестойкости, типа заполнения проемов, пределов огнестойкости элементов заполнения проемов;
л) информации о наличии огнезащиты строительных конструкций;
м) краткое описание проектных решений по обеспечению безопасности людей в зданиях (сооружениях) при возникновении пожара, предусмотренных проектной документацией, в т.ч.:
- эвакуационных выходов из зданий (сооружений) (с указанием информации о том, что предусмотрено в качестве выходов, куда осуществляется выход из них и т.д.), их количество, геометрические параметры, направление открывания дверей;
- путей эвакуации, ведущих к эвакуационным выходам из зданий (сооружений), их геометрических параметров и протяженности, размеров проемов в них, направления открывания дверей, показателей пожарной опасности отделки, наличия различных коммуникаций, оборудования и приборов в них, освещенности, типа лестниц и лестничных клеток;
- путей эвакуации в помещениях, эвакуационных выходов из помещений, ведущих на пути эвакуации зданий или непосредственно наружу, их количества, геометрических параметров и протяженности, размеров проемов, направления открывания дверей;
- проектных решений по эвакуации людей из помещений с массовым пребыванием людей, показателей пожарной опасности отделки таких помещений;
2.5.2. Описание проектных решений по оборудованию зданий (сооружений) наружными лестницами, ограждениями на покрытиях, лестницами на перепадах высот покрытий.
2.5.3. При делении здания (сооружения) на пожарные отсеки, в разделе ПБ необходимо описать, по каким осям выполнено деление здания.
2.5.4. В структурном элементе должно содержаться обоснование принятых в проектной документации степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков.
2.5.6. В структурном элементе для каждого здания (сооружения), в котором возможно пребывание людей, должно содержаться обоснование принятых в проектной документации количества и основных параметров эвакуационных выходов.
2.5.7. В случае если в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации в составе проектной документации выполняются расчеты времени эвакуации людей из зданий (сооружений), количества путей эвакуации (эвакуационных выходов) или их параметров, расчеты должны быть оформлены в качестве приложения к разделу ПБ.
2.6. Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара.
2.6.1. Структурный элемент должен содержать описание комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, принятого проектной документацией с целью обеспечения безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара на объекте проектирования.
2.6.2. В структурном элементе не допускается дублирование положений, содержащихся в правилах охраны труда пожарных, приказах МЧС России и других документах, которыми пожарные подразделения руководствуются при выполнении своей работы.
2.7. Сведения о категории оборудования и наружных установок по критерию взрывопожарной и пожарной опасности.
2.7.1 Структурный элемент должен содержать:
а) классификацию проектируемых зданий и сооружений, по пожарной и взрывопожарной опасности.
б) классификацию помещений проектируемых зданий и сооружений, а также расположенных в этих помещениях пожароопасных и взрывоопасных зон, смесей газов и паров.
в) классификацию наружных установок, пожароопасных и взрывоопасных зон установок, смесей газов и паров, имеющихся в установках.
2.7.2. Категории зданий, сооружений, помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, категории наружных установок по пожарной опасности должны определяться на основании расчета в соответствии с СП 12.13130.2009 (ст.25, ст.27 № 123-ФЗ).
2.8. Перечень оборудования, подлежащего защите с применением автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации.
2.8.1. Структурный элемент должен содержать перечень запроектированных зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок с указанием необходимости их оборудования:
а) установками пожаротушения;
б) установками охлаждения;
в) установками пожарной сигнализации.
2.8.2. Перечень запроектированных зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок с указанием необходимости их оборудования установками пожаротушения, охлаждения и пожарной сигнализации может приводиться в структурном элементе "Описание и обоснование технических систем противопожарной защиты, описание размещения технических систем противопожарной защиты, систем их управления, а также способа взаимодействия с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также порядок работы технических систем (средств) для работы автоматических систем пожаротушения и пожарной техники" раздела ПБ, в этом случае в структурном элементе "Перечень оборудования, подлежащего защите с применением автоматических установок пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации" допускается указывать только перечень запроектированных зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок, подлежащих оборудованию установками пожаротушения, охлаждения и пожарной сигнализации с указанием ссылки на соответствующий структурный элемент раздела ПБ, в котором приведена информация о том, какими установками (системами) противопожарной защиты их необходимо оборудовать.
2.9. Описание и обоснование технических систем противопожарной защиты (автоматических систем пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты), описание размещения технических систем противопожарной защиты, систем их управления, а также способа взаимодействия с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также порядок работы технических систем (средств) для работы автоматических систем пожаротушения и пожарной техники (при наличии таких систем).
2.9.1. Структурный элемент должен содержать информацию о принятых в проектной документации:
а) установках пожаротушения;
б) установках охлаждения;
в) установках пожарной сигнализации;
г) системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
д) системах внутреннего противопожарного водоснабжения;
е) системах противодымной защиты.
2.9.2. В структурном элементе для каждого здания и сооружения (помещения), наружной установки, оборудования должно содержаться обоснование проектных решений по противопожарной защите.
2.9.3. В структурном элементе необходимо привести краткое описание функций каждой из принятых в проектной документации установок (систем) противопожарной защиты объекта проектирования.
2.9.4. В структурном элементе должно содержаться описание проектных решений по принятым в проектной документации системам (установкам) противопожарной защиты объекта проектирования, в т.ч.:
а) требуемые в соответствии с нормативной документацией технические характеристики установок (систем);
б) расчет установок (систем) или результаты расчета и ссылку на книгу проектной документации, где выполнен расчет;
в) характеристики установок (систем), принятые в проектной документации;
г) решения по энергоснабжению установок (систем);
д) решения по обеспечению установок (систем) огнетушащими веществами;
е) перечень оборудования, сетей, входящих в состав установок (систем), их описание, характеристики, места установки (размещения);
ж) мероприятия по удалению огнетушащих веществ после работы установки (системы).
2.9.5. В структурном элементе необходимо привести:
а) краткое описание, с указанием функций и основных характеристик, оборудования, не входящего в состав установок (систем) противопожарной защиты, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, в т.ч. входящего в состав других систем (инженерных, технологических, противоаварийных и т.д.) зданий, сооружений, технологических установок;
б) принятые проектные решения по алгоритмам работы и взаимодействия установок (систем) противопожарной защиты и оборудования, не входящего в состав установок (систем) противопожарной защиты, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития.
2.10. Описание технических решений по противопожарной защите технологических узлов и систем.
2.10.1. Структурный элемент "Описание технических решений по противопожарной защите технологических узлов и систем" должен содержать описание проектных решений по защите технологических систем и узлов объекта проектирования от воздействия опасных факторов пожара и/или ограничению его последствий, принятых в проектной документации.
2.10.2. В структурный элемент включается описание:
а) объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;
б) эвакуационных путей;
в) установок (систем) пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
г) систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;
д) основных строительных конструкций с указанием пределов огнестойкости и классов пожарной опасности;
е) пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;
ж) решений по применению для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок);
и) устройств аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;
к) систем противовзрывной защиты на технологическом оборудовании;
л) первичных средств пожаротушения;
м) автоматических установок пожаротушения;
н) решений по организации деятельности подразделений пожарной охраны.
2.10.3. Если требуемое описание имеется в других структурных элементах раздела ПБ, то оно не повторяется, а указываются только ссылки на соответствующие структурные элементы.
2.11. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности линейного объекта, обоснование необходимости создания пожарной охраны объекта, расчет ее необходимых сил и средств;
2.11.1. В структурном элементе указываются организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие исполнению на объекте проектирования при его эксплуатации, в т.ч. определяется необходимость:
а) паспортизации веществ, материалов, изделий, технологических процессов, зданий и сооружений объекта проектирования в части обеспечения пожарной безопасности;
б) привлечения общественности к вопросам обеспечения пожарной безопасности;
в) организации обучения работающих и населения правилам пожарной безопасности;
г) разработки и реализации норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара;
д) изготовления и применения средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности;
е) определения порядка хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо одними и теми же средствами, в зависимости от их физико-химических и пожароопасных свойств;
ж) нормирования численности людей на объекте проектирования по условиям безопасности их при пожаре;
и) разработки мероприятий по действиям администрации, рабочих, служащих и населения на случай возникновения пожара и организации эвакуации людей.
2.11.2. В структурном элементе должны быть приведены классы возможных пожаров на объекте проектирования.
2.11.3. В структурном элементе должна быть определена необходимость создания подразделений пожарной охраны для защиты объекта проектирования. В случае если такие подразделения требуются, необходимо привести расчет (обоснование) по определению сил и средств указанных подразделений, мест их размещения.
2.11.4. В структурном элементе должна содержаться информация о местонахождении пожарных подразделений, привлечение которых возможно для тушения пожаров на объекте проектирования, с указанием их оснащенности силами и средствами для тушения пожаров, расстояния от места дислокации до объекта проектирования (по дороге, предназначенной для следования до объекта, с указанием типа ее покрытия), приблизительного времени следования.
2.12. Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества (расчет пожарных рисков не требуется при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности).
2.12.1. В структурном элементе приводится сведения о выполнении или не выполнении, расчета пожарного риска
2.12.2. При подаче расчета пожарного риска требуемого для подтверждения СТУ, данный расчет рисков не входит в состав проектной документации и подается отдельно.
3. Графическая часть должна отображать принятые технические и иные решения и должна выполняться в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.
3.1. Раздел ПБ на линейный объект, в графической части должен содержать следующие графические материалы:
а) ситуационный план организации земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъезда к объектам пожарной техники, мест размещения и емкости пожарных резервуаров (при их наличии), схем прокладки наружного противопожарного водопровода, мест размещения пожарных гидрантов и мест размещения насосных станций;
б) структурные схемы технических систем (средств) противопожарной защиты (установки пожаротушения, установки охлаждения, установка пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы внутреннего противопожарного водоснабжения, системы противодымной защиты).
3.2. При невозможности отображения всех элементов на графических материалах проектируемого объекта, данные элементы приводятся условно.
3.2. Если градостроительный план земельного участка не разрабатывается на основании ч.1 ст.44 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», то приводится условное обозначение размещения объекта на ситуационном плане с указанием путей подъезда пожарной техники и ближайших водоисточников.


[11.11.2014 14:39:35]
 "Рекомендации по разработке раздела 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"." (с)

Раздела 8 - это Вы из своих запасников вытащили или какой-то раздел исключили?

По ПП 87 МОПБ в 9 разделе.


[11.11.2014 15:51:45]
 около жд - большая просьба пояснить, что это за ВНПБ-04?
около жд

[11.11.2014 15:58:11]
 Это ведомственные нормы наподобие НПБ-110. Перечень зданий и сооружений объектов жд, подлежащих защите установками пожарной автоматики. По каждой службе все расписано, в т.ч и ДГА, и компрессорные, и посты ЭЦ, и любые служебные помещения.
около жд

[11.11.2014 16:08:27]
 Хотя может и ошибаюсь, давно это было. Может ВНПБ 2-02-МПС-02


[11.11.2014 19:41:10]
 Вероятно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Структура и содержание раздела МПБ по линейному объекту.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.