Количество ПИ в комнатах общежития

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.10.2014 1:04:59]
 Помогите пожалуйста! Очень срочно нужна ваша помощь! надо сдать спецификацию на проект....вопрос такой,сколько извещателей надо ставить в жилую комнату общежития? как обычно,два дымовых? Ещё "узнал",что по нормам надо устанавливать автономный ДПИ...то есть у нас получается один шлейф с обычными извещателями,и в каждой комнате по 2 извещателя...и ещё шлейф с Автономными ДИПами... с одним извещателем на комнату? так? помогите разобраться.


[16.10.2014 6:49:14]
 Давно у нас не было общежитий...
А спецификация на вскидку делается или по планировка?
Что за оборудование и знаете ли я вы СП5?


[16.10.2014 9:17:01]
 Из оборудования сигнал 10, с2000кпб для оповещения. Извещатели дымовые,тепловые и ручные. Оповещение 2-го типа, т.к. 2 этажа и там менее 50 человек. Спецификация по планировке. По сп5 надо в помещение по 2 извещателя... и сноска о том,что требуется в общежитие автономные дымовве извещатели


[16.10.2014 11:32:50]
 А почему не КДЛ и ДИП34А ? Не тот случай, когда копейки надо экономить - могут до трех ПИ по п.14.3 попросить увеличить.
У ДИП34А с этим попроще вплоть до 1 на помещение по п.14.2

Автономники ДИП34-АВТ или у Рубежа попроще - в шлейф не включаются, устанавливаются сами по себе.


[16.10.2014 11:45:15]
 а лучше импортную систему с адресными оповещателями или оповещателями встроенными в ИП (базу). и забыть про автономники.


[16.10.2014 12:05:19]
 Уважаемый zerber, с импортным никак не получится. Не разрешат.
Уважаемый Viss, а если ставить например от Рубежа ДИП-50М, то,по идеи,его одного хватит в жилую комнату? а по коридору,в тамбуры,холлы тогда пустить обычные ИП 212-141?


[16.10.2014 12:09:17]
 Площадь жилых комнат по 6-7 квадратных метров.


[16.10.2014 12:43:42]
 13.11 Автономные пожарные извещатели
13.11.1 Автономные пожарные извещатели при применении их в квартирах и общежитиях следует устанавливать по одному в каждом помещении, если площадь помещения не превышает площадь, контролируемую одним пожарным извещателем в соответствии с требованиями настоящего свода правил.
Автономные пожарные извещатели, как правило, устанавливаются на горизонтальных поверхностях потолка.
Автономные пожарные извещатели не следует устанавливать в зонах с малым воздухообменом (в углах помещений и над дверными проемами).
Автономные пожарные извещатели, имеющие функцию солидарного включения, рекомендуется объединять в сеть в пределах квартиры, этажа или дома.


Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/195658/#ixzz3G...


[14.01.2016 13:56:01]
 Здравствуйте

У меня тоже в рассмотрении общежитие, но в 9 этажей. Приэтом СОУЭ обязательно 3 типа. АУПС - тоже обязательна (по п.6.1 табл.А.1) Заказчик планирует организовать АУПС и СОУЭ на радиоканальном оборудовании (


[14.01.2016 13:56:37]
 Здравствуйте

У меня тоже в рассмотрении общежитие, но в 9 этажей. Приэтом СОУЭ обязательно 3 типа. АУПС - тоже обязательна (по п.6.1 табл.А.1) Заказчик планирует организовать АУПС и СОУЭ на радиоканальном оборудовании ("Стрелец"). Т.е. в каждое помещение устанавливается адресный(радиоканальный извещатель). Для оптимизации расходов предлагается использовать модель извещателя ,совмещенного в одном устройстве с речевым оповещателем(чтобы не делать рекламу модель называть не буду). Вопрос - как отнестись к прим.1 о требовании наряду с АУПС еще и автономных, ведь по сути...радиоканальный извещатель(да еще со встроенным речевым оповещателем) УЖЕ всем функиям автономника отвечает и даже в случае пропадания радиосигнала сможет воспроизвести сам РЕЧЕВОЕ(а не звуковое) оповещение, что на мой взгялд является более качественным способом оповещения.
Прошу уважаемых посетителей форума поделиться своими соображениями на сей счет - можно ли при описанной мной системе оборудования НЕ дополнять каждое помещение в номере общежития(кроме с.у.) отдельным автномником и реально ли это доказать впоследствии(после монтажа) проверяющему объект пож.инспектору?


[14.01.2016 14:14:59]
 zerber ®

[16.10.2014 11:45:15] а лучше импортную систему с адресными оповещателями или оповещателями встроенными в ИП (базу). и забыть про автономники.

Вы, Ув. zerber, как я понял, уже решали для себя этот вопрос. Не было ли протестов от пожарных по такому решению?


[14.01.2016 14:18:44]
 Уважаемая Администрация форума, простите, не посмотрел на дату ветки. что делать чтобы было все корректно - открывать новую дискуссию по аналогчной теме?


[14.01.2016 14:21:02]
 и возможно ли перенести эту дискуссию в раздел ОПС?


[14.01.2016 14:22:24]
 Да, открывать новую дискуссию.

Предлагаемый вами вопрос не соответствует обсуждению "Сколько ставить?" в данной ветке. Хотя и объект похожий.

Пожалуйста точнее формулируйте свой вопрос в теме ветки.
  Дискусия закрыта