 Добрый день!
Возможно кто-то из специалистов сможет помочь в ответе на вопрос: можно ли размещать в здании лаборатории (класс Ф5.1) помещение склада категории А. И если возможно, то какие мероприятия следует соблюсти.
п. 6.3.7 СП4 говорит только о складских помещениях категории В1-В3. Таким образом можно понять, что на складские помещения категории А нет нормативных документов и это влечет за собой получение СТУ.

Заранее благодарен за помощь!


[09.10.2014 14:26:26]
 Читайте п.п.6.2.5.; 6.2.10.и 6.3.3 СП 4.13130.2013. Зачем СТУ?


[09.10.2014 15:32:53]
 Спасибо за ответ.
Тоже так думал, но есть п.6.2.4: "Склады сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, размещаемые в производственных зданиях, а также грузовые платформы (рампы) проектируются с учетом требований раздела 6.3".
А в разделе 6.3 есть только пункт п. 6.3.7 для нашей ситуации.
Уместно ли применять п.п. 6.2.5, 6.2.10 для складского помещения при "живом" п.6.2.4


[09.10.2014 15:46:31]
 Запрета на размещения склада категории А в производственном здании- не существует. Нужно только разделить их соответствующей противопожарной преградой и соблюсти другие требования к помещениям категории А (легко сбрасываемые конструкции, тамбур-шлюзы, обособленные эвакуационные выходы и др.)


[09.10.2014 16:11:36]
 Да, согласен, что запрета нет.
Но в тоже время, получается что нет нормативов на противопожарные преграды для складских помещений с категорией А, размещаемых в зданиях производственного назначения. Следовательно - получение СТУ.


[09.10.2014 16:23:18]
 Выделите в отдельный пожарный отсек в соответствии с п.5.4.7 СП 2.


[09.10.2014 16:27:19]
 Спасибо большое, видимо так и придется поступить.
Есть, правда, еще вариант - переименовать в техническое помещение по подготовке сырья и пойти во Вашему первому совету по п.п.6.2.5, 6.2.10.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Склад категории А на производстве      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.