Лестничная клетка в встройке

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.10.2014 16:30:35]
 Здравствуйте ув. форумчане, подскажите кто чем может...Имеется производственное здание, состоящее из двух залов в один этаж каждый. В центре здания (между залами) есть административная 3-х этажная встройка. Эвакуация из этой встройки осуществляется по лестничной клетке, которая располагается в центре встройки. В общем получается так, что естественное освещение там не организовать (со всех сторон разные помещения). Могу ли я эвакуировать людей по этой лестнице в соответствии с п. 9.2.3 СП1.13130? Меня смущает п. 4.4.7 СП 1.13130, где говорится, что без световых проёмов допускается не более 50% лестничных клеток.А коли она у меня одна, то вот и возник вопрос: можно или нельзя?


[07.10.2014 17:36:51]
 Без световых проемов может быть только вторая л/к, а не единственная.
Обрати те внимание на п. 6.1.42 СП 4.13130.2013, о том что этажность встройки не более 2-х.


[07.10.2014 17:44:09]
 Padlock ® Спасибо за п. 6.1.42, похоже два первых этажа придется объединить. А вот как же мне провернуть эвакуацию уже с двухэтажной встройки? Естественное освещение не сделать...


[07.10.2014 17:57:30]
 Согласно нормам ни как... Только естественное освещение.
Хотя я думаю сейчас найдутся, которые убедят, что это можно снять расчетом рисков, но я так не думаю.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Лестничная клетка в встройке      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.