ПОДКЛЮЧЕНИЕ РИП 12RS

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.10.2014 0:39:40]
 Здравствуйте! столкнулся с такой проблемой. раньше использовали РИП 12 исп.01 общего применения, а тут "намекнули",что надо сертифицированный РИП 12-RS. Как его подключить? как и обычный РИП, к приборам,которые питает, так же по интерфейсу, то есть "вставить" между приборами? а что делать с реле К1("Неисправность" или "Сигнализация"),указанным на рисунке 2 паспорта данного РИПа?


[05.10.2014 3:38:42]
 Да, подключить к приборам, которые питает, и к интерфейсу.
Реле не подключайте. Все неисправности РИП передаст на пульт по интерфейсу.


[05.10.2014 8:37:45]
 Дмитрий К Спасибо вам большое!.
Не подскажете,возможно ли подключить дополнительный бокс с аккумуляторами к этому РИПу? Заранее спасибо.


[05.10.2014 10:40:05]
 В-общем-то вся инфа есть на Болиде, бокс, конечно подключается.
Вроде до 2-х аккумуляторов на 17 Ач. RS можно не подключать если
количество приборов на пределе. В этом случае реле К1 на свободный
шлейф прибора и программировать как "технологический".


[05.10.2014 11:06:01]
 Dmt8 Спасибо!


[05.10.2014 11:23:47]
 Будет ли РИП 12-RS корректно работать с АКБ увеличенной ёмкости - лучше уточнить в техподдержке Болида, по-моему.


[05.10.2014 13:04:42]
 Дмитрий К. из техподдержки "Возможно ли к РИП-12RS подключить несколько аккумуляторов?

К РИП-12RS допускается подключать дополнительный бокс, но при его подключении теряется функция полноценного контроля состояния батареи (фактически, если дополнительный аккумулятор отсоединить, состояние аккумулятора будет расцениваться как "Норма", т.к. первый останется подключенным)."
Evgenсhick

[10.10.2014 19:00:34]
 тоже с техподдержки Болида, на вопрос о подключение бокса:
Подключить бокс можно, но при этом:
1) возрастает время заряда АКБ, превышает нормативные показатели;
2) при использовании АКБ разных номиналов заряд будет на равномерным;
3) АКБ не контролируются на исправность;
4) все данные от АКБ, передаваемые с РИП-rs будут не корректны.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: ПОДКЛЮЧЕНИЕ РИП 12RS      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.