Расход воды на внутреннее пожаротушение

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Максим76 ®

[23.09.2014 20:59:29]
 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста.
Ситуация:
19 эт. жилой дом со встроенными помещениями в нижних 3 этажах. 1,2 этаж встроенная автостоянка, 3 этаж офисные помещения, 4 этаж технический, 5-19 жилые этажи разделенные на 2 секции.
В автостоянке спринклеры с расходом 30 л/с и пож.краны с расходом 2 ствола по 5 л/с.
В офисах 1 ствол 2,5л/с
В жилье 3 ствола по 2,5л/с в каждой секции
Расход на хб водоснабжение 6л/с
Как определить требуемый расход с учетом требований п.4.1.6 СП 10.13130.2009?
Правильно ли будет принимать расход, следуя требованию п.4.1.6 для КАЖДОЙ части здания разделенной ПП стенами и перекрытиями в объёме той части здания (автостянки) где требуется наибольший расход воды?
Т.е. расход воды в каждой части здания будет таким же как в автостоянке 5*2+30=40л/с???!!!(пожарник в экспертизе требует именно так)
Спасибо!


[23.09.2014 21:08:26]
 Ну в экспертизе наверно пожарник, но может и пожарный... А требует правильно. Только расчётный расход будет несколько больше, в районе 50.


[23.09.2014 21:34:27]
 FlintFD Спасибо за ответ! Правильно ли я понял? Расход воды на 19 этаже жилого дома тоже должен быть 50 л/с? там ведь только 3 ствола?
У нас запроектированы раздельные системы ППВ для стоянки и жилья.


[24.09.2014 4:11:46]
 нет, там столько сколько по норме, наружные сети должны обеспечить расход 50 и насосы продавить столько.


[24.09.2014 14:09:52]
 о том то и речь!
а вот если читать п.4.1.6, то получается, что расход на внутреннее ПТ должен быть в каждой части здания как в максимальной.
Так вот, пришлось заложить в расход на жилую часть 10 л/с и офисную тоже 10 л/с. от одного насоса. И 10 л/с+30(спринклеры)от другого насоса в автостоянку.
Весь затык в том, что 2 абзац этого пункта начинается со слов "при этом"! ОН не должен к нему относится, т.е должен быть следующим пунктом.


[24.09.2014 14:57:05]
 Спринклерное пожаротушение это не внутренний противопожарный водопровод, это система автоматического пожаротушения.
Расход на внутреннее пожаротушение автостоянки у Вас 2х5л/с.
СП 10 на АУВПТ не распространяется.
Поэтому расходы воды в каждой части у Вас должны быть 2х5л/с.
А, вот диаметры труб и производительность насосов должны быть выбраны с учетом спринклерного пожаротушения.


[24.09.2014 17:15:07]
 один из них (в запасе)Спасибо! Вопрос может глупый но задам. А как же быть со стволами на этажах где их нужно 3 в жилье, а в офисах 1 ствол?


[24.09.2014 17:31:04]
 делать расчёт по жилью, а на офисы поставить диафрагму


[24.09.2014 17:50:32]
 просветите пожалуйста вкратце, что такое диафрагма? или намекните куда смотреть


[24.09.2014 18:46:51]
 см. СНиП Внутренний водопровод, там есть приложение по определению диаметра отверстия диафрагмы перед ПК.


[25.09.2014 0:23:25]
 А, почему в жилье необходимо 3 струи?
У Вас здание секционно-коридорного типа?

Диафрагма необходима в пожарных кранах для снижения избыточного давления у ПК более 0,4 МПа.


[25.09.2014 5:25:01]
 Я предполагаю что в офисе будет больше 0,4, поэтому и диафрагмы ставить у ПК (выше я их обозвал в единственном числе), смысла ставить редуктор думаю нет. А диафрагма срежет с давлением и расход естественно.


[25.09.2014 8:30:41]
 Всяко больше. Высота здания под 50м.


[25.09.2014 9:12:45]
 Спасибо! Просветили. Смысл понятен. В секциях коридоры длиннее 10 м. Высота здания под 70. С диафрагмами с давлением и т.д. буду просить разбираться ВК.


[25.09.2014 9:20:27]
 А вот риторический вопрос. Как же быть с расходом на ВПТ в многосеционном разноэтажном жилом доме. Допустим 3 секции с этажностью 19, 16, и 12, да еще и разными длинами коридоров и соответственно разным количеством стволов на этаж, а внизу на всю длинну какой нибудь офис. Здание одно, разные части есть. Расход на ВПТ в 12 эт. части должен быть такой же как в 19 эт.?


[25.09.2014 9:59:12]
 <<Расход на ВПТ в 12 эт. части должен быть такой же как в 19 эт.?>>

По действующим в настоящее время именно так.
Уже неоднократно говорил, что косяк с п.4.1.6 СП 10 всплывает постоянно.


[25.09.2014 10:05:02]
 А разработчикам письмо писал кто, не в курсе?


[25.09.2014 10:16:57]
 Вроде как были письма, но специально искать не буду.


[25.09.2014 10:22:58]
 У директора ООО "АудитСервисОптимум" (это не реклама) С.Г.Светушенко должно быть.
А так, ждите новую версию СП 10.
  Дискусия закрыта