О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

клапана дымоудаления

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.07.2014 14:38:17]
 По СП7 створка клапана дымоудаления после в случае отключения питания должна оставаться в заданном положении.

Клапан с возвратной пружиной точно не подходит.
Клапан реверсивный электромеханический точно подходит.
Вопрос по электромагнитному клапану. Многие говорят - только реверсивный! Не понимаю почему. Ведь при отключении питания электромагнитный клапан тоже останется в заданном положении. Если закрыт, то закрыт. Если открыт, то уже никак не закроется. Кто что думает?


[16.07.2014 14:43:47]
 Поддерживаю, закладываем ЭМ-приводы. За реверсивные лентяи, которым лень подняться и закрыть клапан. ну и пара человек с этого форума, желающих поставить получше и поудобнее.


[16.07.2014 14:58:52]
 
Цитата Viss 16.07.2014 14:43:47
За реверсивные лентяи
--Конец цитаты------
не лентяи, а люди, думающие об обслуживающей организации.


[16.07.2014 15:20:02]
 Можно поподробнее? У Вас же не предполагается ежесуточные ложные сработки?


[16.07.2014 15:52:21]
 <<не лентяи, а люди, думающие об обслуживающей организации>>.
Особенно когда на объекте под сотню клапанов.


[16.07.2014 15:53:05]
 И ??? Вы сто сразу открываете?


[16.07.2014 15:55:55]
 Я, нет. Я не эксплуатирующая организация. Я из конторы чертежников :)
Но, был случай, когда нам эксплуатирующая организация "большое мерси" высказала.


[16.07.2014 16:03:24]
 
Цитата Viss 16.07.2014 15:20:02
У Вас же не предполагается ежесуточные ложные сработки?
--Конец цитаты------
у нас предполагаются полугодовые регламентые работы.
Клапана, установленные на высоте 15 метров, находящиеся над оборудованием, куда очень и очень непросто добраться.


[16.07.2014 16:21:06]
 Ну здесь-таки да, только реверсивные.
[16.07.2014 14:43:47] дополнить:
"и в труднодоступных местах"


[16.07.2014 16:33:57]
 Ув.Viss ®, да любой клапан, что ни возьми практически всегда в труднодоступном месте.


[16.07.2014 16:37:29]
 Нет, ну например КДУ в коридоре - можно и руками взвести, но зачем?


[16.07.2014 16:43:54]
 Стоимость клапана и автоматики в 2,5 раза меньше.


[16.07.2014 16:55:25]
 <<Нет, ну например КДУ в коридоре - можно и руками взвести>>
А, КДУ в цехе уже проблема...
А, ещё проблема возникает, когда необходимо например при пожаре систему ДУ сначала включить, потом выключить (на период пожаротушения), затем снова включить.


[16.07.2014 16:56:38]
 Вернее это не проблема, а применять такие клапана нельзя.


[16.07.2014 16:58:06]
 Ну вот и сформирован ответ Автору вопроса.
Как я и говорил, за два человека с форума.


[16.07.2014 17:04:12]
 <<Если закрыт, то закрыт. Если открыт, то уже никак не закроется>>.
Откуда такая уверенность?


[16.07.2014 21:59:54]
 http://www.vings-m.ru/sposob.html
- Тип привода электромагнитый
- Способ перевода заслонки из рабочего положения в исходное:
ВРУЧНУЮ с помощью ключа/рукоятки.

а вот применение электромеханических приводов на НЗ (в том числе дымовых) клапанах в Российской Федерации противоречит СП 7.13130


[17.07.2014 6:34:20]
 я как работник и проектной и одновременно монтажно-обслуживающей организации естественно тоже за реверсивные. На практике и мне во время пуско-наладки приходилось побегать и позакрывать ЭМ клапана. Удовольствие сомнительное. Особенно если это не ЖД, а инженерное сооружение, где по 15-20 клапанов на этаже и все они располагаются в неудобных местах. Я имел ввиду нормы. По нормам проходит и естественно они дешевле. Просто некоторые не понимают что они проходят по нормам. Например пожарник один так сказал. Пол часа ему доказывали потом.


[17.07.2014 11:05:55]
 Ув.Нина ®, Вы меня не поняли. :)
Конечно же, если клапан открыт, то он никак не сможет закрыться.
Я, также как и Вы пишу о первом утверждении: <<Если закрыт, то закрыт>>.
При отсутствии напряжения, клапан откроется.
Именно по поэтому клапаны с такими приводами и нельзя использовать по п.7.19 СП7.


[17.07.2014 11:13:09]
 
Цитата один из них (в запасе) 17.07.2014 11:05:55
При отсутствии напряжения, клапан откроется.
--Конец цитаты------
Вы путаете клапана с электромагнитным приводом и электромеханические с пружиной.
Последние, действительно, открываются при отключении электропитания.
А электромагнитный в дежурном (исходном) режиме находится без напряжения, при пожаре на него краткосрочно подается электрический импульс, он открывается и так открытым и стоит, пока его вручную не взведут.


[17.07.2014 11:50:47]
 Ой, точно, ув.Нина, здесь я попутал. Виноват, виноват.


[17.07.2014 11:52:45]
 Ну мне простительно. Я и не монтажник и не вентиляционщик и не слаботочник. Я от всех по чуть-чуть.
  Ответ пойдет СЮДА