Требование наличия ИПР в помещениях "Д" Ф5 - где было?

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.07.2014 6:31:30]
 Здравствуйте. Помнится, в Нормах было такое требование - оснащать помещения Ф5, которые не требуется защищать АСП или АУПТ, ручными извещателями.
Попробовал найти, но ничего, кроме ч. 9 ст. 83 123-ФЗ, определяющей места установки ИПР (для любых "Ф") и конкретизирующих установку п. 13.13.1 + прил. Н СП5, п. 3.3 СП3 по методам включения СОУЭ не обнаружил.
Убрали это требование?


[15.07.2014 7:06:42]
 Нужно больше информации. СОУЭ всё-таки делаете?
Требование такое было во всяких внтп, например для литейных цехов.


[15.07.2014 7:11:22]
 Склад металлопроката стеллажный, Д.
По п. 7 примеч. к табл. 2 СП3, СОУЭ требуется.


[15.07.2014 8:42:12]
 91 - 1. Помещения, здания и сооружения, в которых предусмотрена система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоматическими установками пожарной сигнализации и
(или) пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной опасности помещений, зданий и сооружений
на основе анализа пожарного риска. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными
установками, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Далее идете к
СП5 А.8. Здания, сооружения и помещения, не вошедшие в настоящий Перечень, оборудуются
установками пожарной автоматики, а также автономными установками пожаротушения в соответствии с
требованиями стандартов, предусмотренных Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом
регулировании" и утвержденных в установленном порядке.

И на какой-нибудь ВНТП. По складам ВНТП не нашел, но там повторяется стрчока:
почемщения категории Д оборудуются ручными извещателями.


[15.07.2014 8:49:36]
 3.3 СП 3.13130.2009
Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается использовать, если в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности для данного вида зданий не требуется оснащение автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией. При этом пусковые элементы должны быть выполнены и размещены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным извещателям.


[15.07.2014 9:08:03]
 застройщик ®, вы в теме, всё правильно говорите, все РД изучили.
Выполняйте п.3.3 СП3, при этом забудьте слово =ИПР=, не называйте его так, называйте ПДП СОУЭ (пульт дистанционного пуска СОУЭ).
Или, если строго по п.3.3 - ПЭВ(пусковой элемент включения СОУЭ).


[16.07.2014 10:42:05]
 тогда как будет осуществляться питание оповещателей и ИПР? как будет работать оповещение?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Требование наличия ИПР в помещениях "Д" Ф5 - где было?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.