Новый 53325 и передача извещений на крупных объектах

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.07.2014 22:42:50]
 Здравствуйте Господа!
в связи с выходом нового варианта ГОСТ Р 53325 и появления в оном требований к СПИ, появились вопросы:
Есть, допустим, промышленный объект состоящий и десятков зданий.
В каждом здании предусматриваем по С2000М. Сигналы о пожаре надо выводить в ПЧ на территории объекта и центральную диспетчерскую или операторную. Как в свете новых требований решать данную задачу при том что имеем на рынке оборудования?
При этом использование радиоканала крайне нежелательно.


[07.07.2014 6:04:59]
 На рынке оборудования пока что нет СПИ, сертифицированной по ГОСТ 53325-2012 (по крайней мере, я о существовании такой СПИ не знаю).

На практике, решить задачу можно по-разному, например:

1) Установить в диспетчерской компьютер с АРМ и связать все здания и диспетчерскую по RS-485.
Компьютер сертификата не имеет, поэтому он, и ещё что-то из объектового оборудования (С2000М, скорее всего) должен пройти сертификацию как СПИ в индивидуальном порядке.

2) Вариант 1, только ничего дополнительно не сертифицировать. Отсутствие сертификации обосновать (если потребуется) лирическими рассуждениями о несовершенстве мира.

3) В помещении диспетчерской установить ППКОП, сигналы от зданий вывести через релейные выходы оборудования в зданиях. Большинство (если не все) существующих на рынке, и применяемых в настоящие время СПИ всё равно сертифицированы по ГОСТу 2009 года на соответствие требованиям предъявляемым к приборам приёмно-контрольным и приборам управления.
Хотя, конечно, если совсем по-честному, то этот ППКОП Вам тоже надо сертифицировать как СПИ, наверное.

4) Подождать 1 - 3 года, пока на рынке не появятся СПИ, с сертификатом соответствия новому ГОСТу. Болид, надеюсь, тоже подсуетится и разработает какое-либо решение в этом направлении.


[07.07.2014 6:39:37]
 Установить по блоку БКИ в диспетчерской - по одному на каждое здание. Соответственно 10 независимых ниток rs485.
И впринципе ничего не нарушено.


[07.07.2014 8:46:26]
 
Цитата ralexeyai 06.07.2014 22:42:50
в связи с выходом нового варианта ГОСТ Р 53325 и появления в оном требований к СПИ
--Конец цитаты------- а причём здесь ГОСТ?
ГОСТ устанавливает требования к СПИ как к техническим средствам, но никаким образом не обязывает иметь СПИ на объектах.
Так что выполняйте требования П.14.4 СП5 и будет вам счастье...
Вы не попадаете даже в п.7 ст.83 ТРоТПБ.
Я вам даже больше скажу: ваш случай -
--"...на других объектах...", а следовательно для вас всё это только
--"...рекомендуется..." и то только
--"...при наличии технической возможности...". (см. п.14.4).
Поэтому пользуйтесь п.1) от Дмитрия К. и, главное, не называйте свою систему СПИ. ("...Умоляю вас, дорогой Александр Иванович, не ешьте на ночь сырых помидоров"(с) ).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Новый 53325 и передача извещений на крупных объектах      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.