Про фотолюмицентные планы эвакуации в гостинице

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.05.2014 16:41:45]
 День добрый! Помогите разовраться, пожалуйста!
Правильно ли делать НЕ фотолюмицентные планы эвакуации в гостинице при наличии аварийного освещения?


[21.05.2014 16:43:40]
 Правильно. Планы в фотолюме не легитимны.


[21.05.2014 16:44:11]
 https://docs.google.com/file/d/0Bw0B...
И от аварийного освещения это никак не зависит. Планы сами по себе, освещение само по себе и никак они не пересекаются.


[21.05.2014 16:50:25]
 Ув.Viss ®, Вы опять?
Ну посмотрите для начала что гласит СП по освещению, а то потом опять будете утверждать, что: "я не то имел в виду".


[21.05.2014 16:59:41]
 Специально для Viss ®, а то он обижается постоянно.
п.7.105 СП 52.13330.2011
"Освещение путей эвакуации в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать по маршрутам эвакуации:
- в коридорах и проходах по маршруту эвакуации;
- в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;
- в зоне каждого изменения направления маршрута;
- при пересечении проходов и коридоров;
- на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;
- перед каждым эвакуационным выходом;
- перед каждым пунктом медицинской помощи;
- в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации;
- в местах размещения первичных средств пожаротушения;
- В МЕСТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЛАНА ЭВАКУАЦИИ !!!"


[21.05.2014 17:13:10]
 и?


[21.05.2014 17:13:55]
 Фотолюминесцентные планы эвакуации вообще сейчас не требуются - Приказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474 окончательно расставил все точки над И.
п.7.105 СП 52.13330.2011 добровольного применения согласно 384-ФЗ и перечням к нему.


[21.05.2014 17:18:17]
 Ув. один из них (в запасе) ®,
ну Вам на второй год надо оставаться - подтягить лингвоаналитику.
Вопрос - не в размещении светилтьников в зависимости от размещения, вида планов, а наоборот. Как верно заметили в той ветке - на 180 градусов.
Было бы в СП, что если есть планф ФЭС, то АО не надо или что-то как-то взаимосвязанно то ладно.

7 раз отмерь (с)


[21.05.2014 22:46:45]
 Девочки, не ругайтесь! (с)
Нужно сначала спросить у автора вопроса, о каком плане эвакуации он говорит:
-- о плане эвакуации людей из здания при возникновении чрезвычайных ситуаций, как элементе ФЭС (по ГОСТ Р 12.4.026-2001) или
-- о плане эвакуации людей при пожаре как знака пожарной безопасности (по ТРоТПБ, п.1 статьи 84 и ППР-2012,п.7).
А то опять разговоров на неделю, причём без реального результата.
Как вы яхту назовёте, так она о поплывёт (тоже цитата).


[21.05.2014 22:50:12]
 
Цитата Viss 21.05.2014 16:44:11
Планы сами по себе, освещение само по себе и никак они не пересекаются.
--Конец цитаты------- пересекаются, да ещё как!... В полный рост.
Причём и для бумажного плана эвакуации, и для ФЭ плана.


[21.05.2014 23:07:20]
 Под каким углом?


[21.05.2014 23:42:44]
 Для бумажного плана эвакуации - под углом п.7.105 СП 52.13330.2011, о котором вам уже рассказал =один из них=.
Для ФЭплана - под углом требований ГОСТ Р 12.2.143 по обеспечению такого гемороя как "освещение накачки" (по-моему раздел 7).
Но говорить вам это бесполезно - всё равно выкрутетесь... :))

Хотя вы, конечно же, правы в том, что сам вопрос автором задан не верно.
На вопрос-
Цитата Shmi 21.05.2014 16:41:45
Правильно ли делать НЕ фотолюмицентные планы эвакуации в гостинице при наличии аварийного освещения?
--Конец цитаты------ответить можно так - правильно, но возможны трения с инспектором ГПН.


[22.05.2014 0:04:56]
 Уважаемый IPB08. В каком смысле понимать Вашу цитату: "Фотолюминесцентные планы эвакуации вообще сейчас не требуются - Приказ Росстандарта от 16.04.2014 N 474 окончательно расставил все точки над И." И на каком основании сделан такой вывод?
По моему, после принятия приказа Росстандарта от 16.04.2014 N 474, планы эвакуации при пожаре выполняются только фотолюминесцентными (по ГОСТ Р 12.2.143-2009 с изм), на объектах со"вторым" условием пожарной безопасности (ст. 6.ч.1 п. 2 123-ФЗ).


[22.05.2014 5:46:20]
 Волжанин ®

В моем округе было так:
- Инспектор выписывает предписание со ссылкой на ППР, требуя просто план эвакуации. А в устной форм говорит про ФЭС. Заказчик запоминает и заказывает 40 планов ФЭС - а тут я. Я убедил сначала сходить на беседу к инспектору.
Инспектор ссылается на тот самый ГОСТ - читаем вместе его область применения. Его коллега напротив говорит, что раз у Вас нет таких планов ФЭС, то делайте как компенсацию аварийное освещение.
Мой инспектор соглашается. Тут я уже интересуюсь - как план может быть альтернативой и перевожу разговор на люксы.
Меня спрашивают - И что значит ФЭС не обязательны?. И вот тут я показываю письмо ВНИИПО (выше). Его внимательно читают и снимают пункт предписания.
И такая позиция у меня очень распространена - может быть они как-то в курилках делятся таким опытом?


[22.05.2014 8:09:46]
 А про какое письмо ВНИПО идет речь?


[22.05.2014 8:17:09]
 Viss ® [5:46:20!!!] - товарищ, берегите себя, лягте хоть поспите немного, скоро снова в бой.


[22.05.2014 8:29:51]
 shmi ®
Ссылка на которое дана выше.

Волжанин ®
Вообще-то я в 5 встаю уже, чтобы в 8 быть на работе.


[22.05.2014 9:29:34]
 
Цитата Viss 22.05.2014 8:29:51
Вообще-то я в 5 встаю уже, чтобы в 8 быть на работе.
--Конец цитаты------- ужас!!! Зато вы москвичи...
А я встаю в 7-20, чтобы быть на работе когда захочу. Но зато я провинциал...
Цитата Viss 22.05.2014 5:46:20
Его коллега напротив говорит, что раз у Вас нет таких планов ФЭС, то делайте как компенсацию аварийное освещение.
--Конец цитаты------ - слабаки ваши инспекторы.
Я бы на их месте говорил так:
"А-а-а, у вас план эвакуации при пожаре не в ФЭ-исполнении. Что-то мне кажется, что на вашем объекте не выполняются обязательные требования п.33 ППР-2012 об освещённости путей эвакуации (если нет проекта по СП52) и подпункта 3) п.1 ст. 84 ТРоТПБ об освещении знака пожарной безопасности на пути эвакуации, которым является план эвакуации при пожаре.
Цитата Viss 22.05.2014 5:46:20
Тут я...перевожу разговор на люксы.
--Конец цитаты-------инспектор сразу оживляется, достаёт из-под стола и хвастается новеньким люксометром (марка из "Реестра..." и справка о гос.поверке есть) и говорит: "Ну что, сходим на объект?"

ПиСи: личный опыт подсказывает, что в 95% случаев в месте размещения плана эвакуации люксов не хватает.


[22.05.2014 10:03:56]
 <<Но говорить вам это бесполезно - всё равно выкрутетесь... :))>>
Прям в точечку...)))

Ув.Волжанин ®, автор в данном случае вопрос задал более чем правильно, это просто наш "жук" всё перевернул с ног на голову.
Автор воспросил:
<<Правильно ли делать НЕ фотолюмицентные планы эвакуации в гостинице при наличии аварийного освещения?>>
Вопрос стоит так можно ли делать НЕ ФОТОЛЮМ если есть аварийное освещение. Т.е. ав.освещение в здании есть и оно согласно нормы есть в месте установки плана эвакуации. Вопрос у автора заключается лишь в том, из бумаги ему делать или обязательно из фотолюма?
Поэтому в своем первом посте я ему и указал, что правильно, т.к. фотолюм не обязателен (см.пост ув.IPB08 ®).

<<По моему, после принятия приказа Росстандарта от 16.04.2014 N 474, планы эвакуации при пожаре выполняются только фотолюминесцентными>>
Ув.mak ®, ГОСТ по ФЭС вошел не полным составом, пункты касаемо планов эвакуации не входят в перечень о котором Вы пишите.


[22.05.2014 10:32:52]
 Добрый день!
Уважаемый "один из них (в запасе)" согласен с вами. Но если предвзято относится, то и к бумаге, на которой изготовлен ПЭ, можно предъявить претензии. Необходимо что бы она была негорючей).


[22.05.2014 10:34:45]
 <<Необходимо что бы она была негорючей)>>
??? Не понял.


[22.05.2014 11:04:04]
 А, )))
Гешану, только не говорите )))


[22.05.2014 12:06:20]
 Опять красование друг перед другом - кто знает больше различных нормативных документов и кто "правильней" их трактует.

Человеку, задавшему вопрос, что делать?


[22.05.2014 12:17:08]
 Ув. Волжанин, Viss нравиться так вставать-то это его дело, в качестве совета: завидуйте молча.
На счет освещенности,
1. такого мощного знака ПБ, как план эвакуации в Государственном стандарте РФ ГОСТ Р 12.4.026-2001
"Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний"-НЕТ, при чем здесь требования ППБ и п.1 ст. 84 ТРоТПБ, относящиеся к освещенности "знаков пожарной безопасности на путях эвакуации"????
2. Ну и второе, хочет инспектор что нибудь проверить на объекте, добро пожаловать после предъявления распоряжения о проверке, распоряжения нет-досвидос, как то так...


[22.05.2014 12:30:29]
 <<Опять красование друг перед другом - кто знает больше различных нормативных документов и кто "правильней" их трактует.>>
Ну раз помощь советом считается рисовкой, тогда я ухожу в подполье.
Последую примеру ув.Крюгера.
Лепите горбатого как хотите, но уже без меня.


[22.05.2014 12:40:03]
 Ув. Олег1 ® , скорее это было сочувствие...

Ув. один из них (в запасе) ®
Только хотел подметить деталь форума - на середине начать обсуждать, а что имел ввиду автор =))
А тут...Не уходите, нам скучно будет без Вас. Не обращайте внимание на незнакомцев.


[22.05.2014 12:52:58]
 <<Не обращайте внимание на незнакомцев>>
Ув.Viss ®, если это было бы впервые сказано, то я не обратил бы внимание. А, тут тратишь своё время, пытаешься объяснить суть и правильность применения нормы, в том числе и тем которые впоследствии отбирают твой хлеб, а примеры поверьте есть, и впоследствии видишь только слова о рисовке, вместо спасибо. Да, нахрена мне это надо...


[22.05.2014 13:11:41]
 Ув. один из них (в запасе) ®
Большое Вам спасибо! За то что хорошо знаете и объясняете материал.
Тут никто это и оспаривать не будет - всем и так всё ясно по Вашим ответам.


[22.05.2014 14:17:52]
 А еще интересует, можно ли ссылаться ( в Москве) на вот это письмо МЧС России по краснодарскому краю

О порядке разработки и изготовления планов эвакуации при пожаре

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПИСЬМО

от 11 марта 2014 года N 19-1-13-969


[О порядке разработки и изготовления планов эвакуации при пожаре]


В связи с участившимися обращениями граждан и юридических лиц в адрес Министерства о порядке разработки и изготовления планов эвакуации при пожаре (далее - планы эвакуации), Департамент надзорной деятельности сообщает следующее.

Согласно требований п.6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний", знаки пожарной безопасности, размещенные на путях эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности и знаки безопасности ЕС 01 (таблица И.2) должны быть выполнены с внешним или внутренним освещением (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов.

Таким образом, изготовление и применение планов эвакуации может осуществляться как на бумажном носителе, так и в фотолюминесцентном исполнении, при этом вид материала для изготовления плана эвакуации определяется собственником объекта защиты самостоятельно.

Вместе с тем, изготовление и применение планов эвакуации в фотолюминесцентном исполнении необходимо осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009.

Одновременно сообщаю, что для разработки и изготовления планов эвакуации каких-либо разрешительных документов МЧС России не требуется, в том числе их согласование с территориальными органами федерального государственного пожарного надзора.

Прошу указанную информацию в установленном порядке довести до должностных лиц федерального государственного пожарного надзора, а также при проведении проверок до собственников объектов защиты.

Директор
Департамента надзорной
деятельности
генерал-лейтенант
внутренней службы
Ю.И.Дешевых



Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт МЧС России по
Краснодарскому краю
www.23.mchs.gov.ru (сканер-копия)
по состоянию на 18.03.2014


[22.05.2014 14:49:57]
 Можно, это письмо центрального аппарата МЧС (ДНД)
около жд

[22.05.2014 17:10:17]
 Это письмо в Консультанте можно найти


[23.05.2014 12:37:09]
 Спасибо!!!!
  Дискусия закрыта