Расчет категории пожарной опасности

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Popko-R ®

[10.04.2014 15:15:00]
 Господа, доброго времени суток. От одного уважаемого специалиста услышал мнение, что при расчете категорий по методике определенной СП 12.13130, допустимо учитывать только "временную" пожарную нагрузку. Еще раз пересмотрел СП 12.13130 но ни где этого не нашел. Сам при расчете категорий учитываю пожарную нагрузку независимо от того "временная" она или "постоянная" и считаю что это правильно. Подскажите, кто-нибудь видел в СП 12.13130 пункт определяющий что при расчете необходимо учитывать только "временную" пожарную нагрузку ?? Всем заранее спасибо.


[10.04.2014 15:32:39]
 СП 12 Приложение Б п.Б.1.


[10.04.2014 15:39:33]
 Каким образом корректно разделить пожарную нагрузку на "временную" и "постоянную" ?


[10.04.2014 15:54:10]
 Не пробовали через поиск на форуме "временная нагрузка"?


[10.04.2014 16:00:56]
 http://my.mail.ru/mail/medetov.n/vid...
Viss ®

[10.04.2014 16:01:31]
 Так всегда, нет бы ссылку дать, надо послать куда-нибудь в поиск.

Постоянная нагрузка (стены, пол и потлок) - уже учтена в классе конструктивной пожарной опасности и по Сп2/СП4 уже компенсирована.
Все что не есть пол/стены/потолок можно считать, в том числе кабели при открытой прокладке.

http://0-1.ru/discuss/?id=23478
был СТ СЭВ 446-77 Противопожарные нормы строительного проектирования. Методика определения расчетной пожарной нагрузки (не действует на территории РФ с 01.01.2010 г.)
1.3. Во временную пожарную нагрузку включаются вещества и материалы, обращающиеся в производствах, в том числе технологическое и санитарно-техническое оборудование, изоляция, материалы, находящиеся в расходных складах, мебель и др., способные гореть.
1.4. В постоянную пожарную нагрузку включаются находящиеся в строительных конструкциях вещества и материалы, способные гореть.


[10.04.2014 17:51:27]
 Всем большое спасибо ))))
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Расчет категории пожарной опасности      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.