О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Медницкий участок

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.03.2014 14:20:40]
 Доброго всем дня!
Вопрос по категории помещениий сварочно-медницкого цеха. Отдельно стоящее здание цеха разделено на 2 помещения с раздельными входами.
Читаю про производственный процесс в медницком цехе, написано что происходят вредные испарения. Относится ли это каким-то образом к расчету категории цеха.

Спасибо.


[12.03.2014 14:49:52]
 По идее у Вас категория Г, но всегда можно найти пожароопасную нагрузку. Например, журнал Playboy одиноко лежащий на деревянном стуле, занимающем площадь не более 10 м2, изоляция проводов паяльника, лудильника и т.д. Да при пайке используют спирто-канифольную смесь, так что расчет надо начинать с проверки на категорию А (ваши вредные испарения). Вобщем большой простор для фантазии.


[12.03.2014 15:08:56]
 Спасибо, уважаемый.
Я точно без фанатизма ))))))


[12.03.2014 15:47:54]
 на медницком участке зачастую используется газовая горелка в комплекте с баллоном пропана. Это относится каким-то образом к расчету категории участка, а следовательно, и цеха.
По идее, пропан должен находиться извне, шланг быть не сгораемым, применяться блокировки и т.д., если не хотите "А" по алгоритму СП-12.


[12.03.2014 15:58:41]
 Спасибо, так и есть, баллон находится вне помещения, внутри только шланги.


[12.03.2014 16:05:05]
 Значит начинаете проверку с аварийной ситуации - разрыв шланга с выделением пропана в помещение


[12.03.2014 21:06:22]
 Fairuza ®, хотите на едине со всеми подскажу Вам схему,используя пробелы в СП 12, по которой можно просто принять категорию Г, не проверяя расчетом на А и В1-В4?


[12.03.2014 21:39:37]
 "... на едине со всеми..."
прям даже и не знаю как ответить.... )))))
и как это сделать?


[13.03.2014 9:34:02]
 Очень просто)
Смотрим определение категории Г в ст. 27 123-ФЗ и СП 12.:"Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива." И все, определение заканчивается на этом и в нем далее следующей формулировки: при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или В1-В4.
Для примера посмотрим в определение категорий В1-В4, и увидим, что там указано следующее: "при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б".


[13.03.2014 10:09:00]
 IPB08 ®, спасибо.
Прежде чем начать выполнять задание по расчету, я перечитала огромное количество информации, в том числе и форумы, отражающие мысли по поводу этих самых расчетов, иногда довольно неоднозначные, с моей точки зрения. Нюансы нормативной документации тоже увидела, конечно при близком рассмотрении.

Я предпочитаю сделать работу максимально приближенной к правильному результату, без фанатизма, без ухода в научные глубины, без отрыва от реальности.

И, как незабвенный Бендер, знаю кучу способов..., но закон чту неукоснительно))))))


[13.03.2014 10:19:30]
 Пропан сжигается в качестве топлива кстати


[13.03.2014 10:27:19]
 dizel2012 ®, ок.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Медницкий участок      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.