C2000М и режим резервПИ

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.03.2014 21:10:36]
 Помогите уже неделю не могу дать ума
Ситуация такая что АРМ ОРИОН про перестаёт видеть пульты (3шт) если их перевести в режим "резервПИ.(в режиме компьютера всё работает)
Краткое описание системы
приборы ПС (с10-по40)-rs485-C2000M(111)-rs232-C2000ПИ-rs485-C2000-Ethernet-коммутатор-C2000-Ethernet-rs485-¦
приборы ПС (с10-по40)-rs485-C2000M(112)-rs232-C2000ПИ-rs485-C2000-Ethernet-коммутатор-C2000-Ethernet-rs485-¦-rs485-С2000ПИ-rs232-ПК(com1)
приборы ПС (с10-по40)-rs485-C2000M(113)-rs232-C2000ПИ-rs485-C2000-Ethernet-коммутатор-C2000-Ethernet-rs485-¦


[03.03.2014 13:24:23]
 А чем режим "компьютер" не нравиться?
В режиме ПИрезерв и не должен быть виден пульт, он же как С2000-ПИ работает, там же кстати и адресация измениться:
так 111.15 - так 15 просто будет и на всех трех ветках адреса совпадут.


[03.03.2014 13:44:40]
 Сейчас перенёс каждую ветку на свой com порт, удалил с базы все пульты , выкинул C2000-Ethernet (непонятно для чего их запроектировали если и пульты и комп в одном помещении )
Схема теперь такая
приборы ПС (с10-по40)-rs485-C2000M(111)-rs232-C2000ПИ-rs485-C2000usb---ПК(com1)
приборы ПС (с10-по40)-rs485-C2000M(112)-rs232-C2000ПИ-rs485-C2000usb---ПК(com2)
приборы ПС (с10-по40)-rs485-C2000M(113)-rs232-C2000ПИ-rs485-C2000usb---ПК(com3)
Теперь всё работает. Тактика управления реле между 3-я пультами можно реализовать в орион про
Добиваюсь что бы докупили оборудования, что бы это сделать на уровне контактов, а то как то не гуд, комп отвалится и вся пожарка- не пожарка
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: C2000М и режим резервПИ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.