эвакуация

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.02.2014 18:09:14]
 В фз-123 нет требований по наличию 2-х эвак.выходов с этажа
поликлиник (Ф3.4)
в СП 1.13130.2009 так же нет требования по 2м вых с этажа к Ф 3.4.
Данное требвоание есть в СНиП 21.01-97* п. 6.13

Этаж здания поликлиники (прямоугольный)имеет два эвак.выхода по Л1. Разделен пополам перегородкой(в каждой одна Л1, в каждой по 25-30 чел, в одной административные помещения, во второй несколько кабинетов врачей)

Вопрос: в настоящее время в зданиях поликлиник не должно быть 2-х эвак выходов с этажа? т.к. требования ФЗ и СП устанавливают более "слабые" требования или нет?


[05.02.2014 18:35:23]
 Что то Вы не так к сожалению читаете. СП 1.13130.2009 п. 7.1.11 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.


[06.02.2014 10:14:28]
 Разобрался. Вопрос снят. Под конец рабочего дня, запарился.
  Дискусия закрыта