 последняя В обсужденнии 0 реплик
Ильмир ®

[05.02.2014 13:37:05]
 Добрый день дражайшие!
У меня к вам несколько вопросов.
1. Интенсивность орошения и удельный расход одна и та же величина? Если да то почему размерности у них разнятся от НД (норм.док.) к НД?
2. В СП 4.13130.2013 п.6.4.77 табл.25 под интенсивностью орошения для РВС 12 и менее имелось ввиду л/схм2?
3. Как перевести л/схм2 оросителя ДВН в л/с на 1 метр длины??


[05.02.2014 13:39:17]
 Только не отвечайте что раньше было так а теперь так и поэтому не состыковка размерностей. У нас в стране целый институт сидит состыковщиков, мышей не ловит.


[05.02.2014 14:48:55]
 Не надо путать тушение и орошение.
1. Удельный расход водяной завесы: расход, приходящийся на один погонный метр ширины завесы в единицу времени.
Интенсивность орошения огнетушащим веществом - количество (масса) огнетушащего вещества, подаваемое на единицу площади (объема) в единицу времени.
2. нет, при орошении применяются специальные оросители для дренчерных завес. и расчет идет на метр длины завесы.
Стационарная установка охлаждения резервуара состоит из горизонтального секционного кольца орошения (оросительного трубопровода с устройствами для распыления воды), размещаемого в верхнем поясе стенок резервуара, сухих стояков и горизонтальных трубопроводов, соединяющих секционное кольцо орошения с сетью противопожарного водопровода
3. зачем?
Для ознакомления http://www.infosait.ru/norma_doc/50/...
Ильмир ®

[05.02.2014 15:08:22]
 Подскажите тогда какие оросители применить на улице? Бийск советует только эвольвентные, так как они изначально были разработаны и для уличного применения. И с каким шагом их расставлять если удельный расход должен быть 0,5 для горящего резервуара? Голова под вечер уже сопротивляется думать.


[05.02.2014 15:18:06]
 Тогда вот такой вопрос, удельный расход это л/с на погонный метр. Ведь оперируя определением погонный метр я могу орошать 1 метр длины горящего резервуара с интенсивностью 0,5 л/с на 1 п.м. по схеме 1-2 с оросителями интенсивность каждого из которых равна 0,25 л/схм2. Ведь в итоге у меня и выйдет 0,5 на погонный метр, только метр этот будет не абстрактной узкой полосой, а наооборот определенной ширины полоса, в зависимости от расстояния до стенки резервуара.
МП-20

[05.02.2014 19:48:20]
 
Цитата Ильмир 05.02.2014 15:08:22
Подскажите тогда какие оросители применить на улице
--Конец цитаты------
Кроме СП4, рекомендую ознакомиться с содержанием нового СП "Склады нефти и нефтепродуктов" 2013 г. Там более подробно, в том числе и чем тушить, найдете ответы на ваши вопросы.

Ильмир ®

[06.02.2014 6:46:21]
 И где же такой свод правил?? Почему то его нигде нет.
МП-20

[06.02.2014 8:34:37]
 
Цитата Ильмир 06.02.2014 6:46:21
Почему то его нигде нет.
--Конец цитаты------

Он существует, нашел его на norm-load. Выложен там в PDF или JPEG, постранично. Меня иетересовала в нем система тушения РВС с СО2, разработанная Артсок и Пожоборнпром и комбинация с порошком. Весь его не скачивал.


[06.02.2014 11:32:10]
 Вы меня уважаемый на СТУ толкаете?
У нас рулят оба ФЗ, 4 перечня и вообще то что зарегистрировано по крайней мере в министерстве.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Орошение РВСП-1000      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.