Подбор оросителя

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.02.2014 16:00:14]
 Помогите правильно подобрать ороситель. Температура срабатывания 57;
Группа 2, следовательно интенсивность орошения 0,12; далее по "графику зависимости интенсивности орошения оросителей от давления на защищаемой площади 12 кв.м" исходя из интенсивности 0,12 определяю давление в зависимости от различных К-факторов (и чем больше К-фактор тем давление меньше). А теперь вопрос: как понять с каким К-фактором брать ороситель???


[02.02.2014 17:27:21]
 Гляньте соседнюю тему, там примерно этот вопрос обсуждаем. Если серьёзно, то в случае выбора оросителя очень уж много факторов конкретного объекта, его возможности водоснабжения, платёжевозможности заказчика и т.д., однозначного ответа нет, просто можете взять каталог и выбрать любой, только так получится ответить.


[02.02.2014 17:49:09]
 Я тут еще подумал, Если К-Фактор больше то расход больше, но Если К-фактор меньше то давление больше. Или неправильно?


[02.02.2014 18:15:24]
 Примерно так


[02.02.2014 18:20:40]
 И что тогда лучше? больше расход или давление больше?)))


[02.02.2014 18:24:52]
 результат то в итоге один, нормативная интенсивность, всё упрётся в насосы и внешние источники ПВ, нет однозначного ответа без знаний объекта.


[02.02.2014 18:30:01]
 Может при расчёте у Вас получится если К-Фактор 80 давление на насосе надо 1,5 Мпа, поставив 160 уже 0,9 МПа, но расход скаканёт, чего у Вас там неизвестно.


[02.02.2014 18:31:27]
 А давление у УУ должно быть не больше 1 Мпа, и скорость воды в трубах тоже контролировать надо, не больше 10 м/с.


[02.02.2014 18:43:34]
 Т.е. мы получаем давление и расход на расчетной площади и по этим значениям подбираем водопитатель? А что делать с остальными несколькими сотнями оросителей? Диаметры тудопровода на них брать из таблицы где указаны значения диаметров в зависимости от количества расположенных на нем оросителей?


[02.02.2014 18:53:25]
 Ох чую что Вам проще и нужней сначала СП 5 прил В посмотреть. В соседней теме я предложил свою методику расчёта параметров диктующего оросителя, посмотрите, может чего будет понятней. Все исходные данные для расчётов указаны в таблицах СП 5. В вашем случае надо не меньше 10 оросителей, по ним и считать (но может и больше получится по проекту), остальные оросители фиг с ними, все трубопроводы в рядках по образу и подобию чего насчитаете на расчётной площади.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Подбор оросителя      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.