КПСВВнг(А)-LS 2*0.5 и ДИП-34а

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.01.2014 16:08:30]
 Добрый день!
Такая ситуация!
Взяли на ослуживание объект, рядом четырех-этажная пристройка.
На первом и втором этажах стоят ДИП-34а - 99 штук точнее только платформы,извещатели соединены кабелем КПСВВнг(А)-LS 2*0.5.
Соединение *кольцо*. Общая длина кабеля 450-500м.
есть еще пульт с2000м и кдл.
Задача - довести все до ума.
Вопрос такой, будет ли работать система с таким кабелем и такой длинной.????
Директор уверяет что ДА. Спеть цкабель Frls покупать не буду и т.д.


[31.01.2014 16:30:59]
 Будет. Предел (официальный) для ДПЛС это падение 2В и выше.
У вас примерно 2В, но соединение кольцо, за минус Вольт - итого 50% резерв.
Однако, при обрыве кольцо у Вас будет не минус 1,а плюс два...Но это при обрыве.


[31.01.2014 16:33:39]
 Спасибо!!


[01.02.2014 12:29:45]
 Ув. Ruslano ® [31.01.2014 16:08:30
Однозначно работать может БУДЕТ, может НЕТ.
Превышена РЕКОМЕНДОВАННАЯ длина ДПЛС (400м для кабеля 0.5 мм).
Можно подключить до 127 извещателей (по току).
Длина кабеля не более 400 м.

См. ветку:
Какой кабель лучше

http://www.0-1.ru/discuss/?id=24578


Паспорт КДЛ:
ОРГАНИЗАЦИЯ ДПЛС

http://bolid.ru/projects/iso-orion/c...


[02.02.2014 10:13:08]
 работать будет как часики кабель самое то для такой системы был бы он еще "Э" вообще самолет у этого кабель реально сечение 0.5.Мальчишки такие же трассы умудряются КСПВ2*05 кинуть или ютп.


[02.02.2014 10:14:28]
 работать будет как часики кабель самое то для такой системы был бы он еще "Э" вообще самолет у этого кабель реально сечение 0.5.Мальчишки такие же трассы умудряются КСПВ2*05 кинуть или ютп.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: КПСВВнг(А)-LS 2*0.5 и ДИП-34а      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.