Предотвращенеи взрыва угля

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Кре4ет ®

[27.01.2014 11:09:56]
 Уважаемые, коллеги, подскажите в какую сторону смотреть в следующей ситуации:
На производстве имеется мешалка в которой измельчается бурый уголь. Это лопостная мешалка суть которой корыто, в котором по оси расположен вал с лопостями, при перемешивании она накрывается крышкой.
Хотим добиться меньшей влажности угля, и для этого нагревать мешалку паром (т.е. сделать рубашку снаружи и т.д.). Опасаемся, что нагрев может стать причиной взрыва. Как вариант думаем подавать в рабочий объем мешалки азот.
Как вы считаете имеет право на жизнь такой способ предотвращения взрыва? Если имеет то где взять нормативную объемную огнетушащую концентрацию (в СП 5.13130.2009 для угля она не дана)?
А может быть есть другие варианты предотвращения взрыва?


[27.01.2014 12:41:38]
 Корольченко А.Я.
Процессы горения и взрыва. -М.: Пожнаука, 2007. -266 с, ил.
Посмотрите это.


[28.01.2014 9:46:51]
 Добрый день!
сначала определите характеристики по марке угля, зольности, фракции, и естественной влажности. мешалка самопальная?


[28.01.2014 10:04:02]
 Мешалка не самопальная, но документов на нее нет. К сожалению характеристик на бурый уголь я найти не смог.

Книгу Корольченко нашел. Почитаю. Спасибо за рекомендации.


[28.01.2014 16:42:12]
 обязательно прочтите: http://teplobr.ru/nadezhnost-raboty-...


[04.02.2014 22:22:49]
 можно осушенный воздух использовать и систему аспирации предусмотреть для этого корыта тоже надо а то угольная пыль такая гадость самовозгораться может говорят. а по системе тушения тяжело надо какие-то датчики которые сработают быстрее чем обычные применяемые в системах пожарной сигнализации следовательно и средства тушения нужны такие что-бы задержка от тревоги до пуска отв должна быть нечтожна мала


[05.02.2014 6:36:28]
 Спасибо, все откликнувшимся
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Предотвращенеи взрыва угля      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.