Расстояние между спринклерами

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.01.2014 18:18:50]
 Здравствуйте! Возникла такая проблема - в СТУ на здание прописано расстояние между оросителями 2 метра и расстояние до перегородок 1 метр. В СП есть условие, что оросители не могут быть ближе друг к другу чем 1,5 метра. Но с учетом подвесных потолков, светильников и вентиляции не получается соблюсти оба эти условия.. Как следует поступить??


[14.01.2014 18:21:02]
 Так у вас же 2 метра


[14.01.2014 18:25:42]
 Да, но не во всех местах получается соблюсти оба условия... Либо далеко от стены либо спринклеры стоят ближе чем 1,5 метра...


[14.01.2014 18:37:11]
 ну тут уже передавайте большой привет разработчикам СТУ, которые даже не подумали учесть особенности объекта, это их стандарт к сожалению. Если воды не хватит в наружном водопроводе (что скорей всего, забыли посчитать расход на наружку как обычно "забыли") это тоже привет им, и привет заказчику, приличный кусок территории под водоёмы уйдёт и соответственно финансы.
А по существу, надо двигать светильники и вентиляцию, привет электрикам и вентиляционщикам, иначе придёт инспектор с рулеткой и капец настанет, двигать потом сложней будет.


[15.01.2014 9:28:58]
 Спасибо. А если, допустим, пренебречь эстетикой и располагать оросители не по центру панелей потолка?


[15.01.2014 10:00:38]
 А какая разница, по центру или нет панели ороситель, со стороны норм безразлично, наверно лучше пренебречь эстетикой, да и наверно выхода то нет другого.


[15.01.2014 10:07:25]
 "А какая разница, по центру или нет панели ороситель, со стороны норм безразлично, наверно лучше пренебречь эстетикой, да и наверно выхода то нет другого." (с)

Эстетика по установке оросителей в центр "плиты" подвесного потолка диктуется дизайнерами (которые разрабатывали дизайн-проект), службой эксплуатации (бывают иногда у них бзики) ну и службой заказчика (больше всего люди эстеты).

Пожарному (или пожарнику, как хотите) до лампочки в каком месте "плиты" установлен спринклер, главное:
- в соответствии с нормами
- обеспечен нормативный расход на защищаемую площадь
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Расстояние между спринклерами      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.