Подстанция

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[04.12.2013 15:27:44]
 Подскажите как обосновать наружное пожаротушение на 400 куб. на подстанцию, СП 8 на них не распространяется. Спасибо каждому.


[04.12.2013 15:32:52]
 Уточнение: подстанция объемом 400 куб.


[04.12.2013 15:38:48]
 Можно ли по СП 8 считать требуемый расход?


[04.12.2013 18:25:09]
 на подстанцию, СП 8 на них не распространяется.
.......
?
Ув. Jarvi ®

А почему Вы так думаете?
Исключение дает только Примечание к п 4.1.
- если у Вас I-II степень огнестойкости, без металлического каркаса.

И надо бы посмотреть ведомственные нормы.

Здание у Вас в поселении?


[04.12.2013 18:32:17]
 и не требуется НВП, если удастся уйти от функционала Ф 5.1.


[05.12.2013 9:41:32]
 1 Область применения
1.2 Требования настоящего документа не распространяются на предприятия, производящие,
применяющие или хранящие взрывчатые вещества; предприятия энергетики
(здания и сооружения тепловых и гидравлических электростанций, районных котельных (станций)
теплоснабжения, стационарных газотурбинных, парогазовых и дизельных электростанций, электро-
сетевых предприятий); объекты специального назначения, требования к которым установлены соот-
ветствующими нормативными документами.
НО: Настоящий свод правил может быть использован при разработке специальных технических усло-
вий на проектирование и строительство источников наружного противопожарного водоснабжения.


[05.12.2013 10:39:26]
 Ув, Andorra1,

С учетом п.1.2. область применения СП8 разве распространяется на подстанцию?


[05.12.2013 12:03:23]
 Olavi

СП 8 не распространяется на подстанции, но выбора нет)
можете СТУ писать на каждую подстанцию...


[05.12.2013 15:28:16]
 Ув.andrey00,
как бы вы сами поступили? СТУ же бред писать на каждую подстанцию.


[05.12.2013 15:38:22]
 попробуйте напишите во ВНИИПО, они вам ответят что проектируйте по СП 8.13130. А вот примет ли экспертиза вот тут вопрос.


[06.12.2013 9:37:59]
 Здравствуйте, Jarvi 777

Пользуюсь СП 8.13130, от экспертизы вопросов пока не было по этому поводу.
Для подстанций ФСК также использую СТО 56947007-33.040.10.139-2012, но он не включен в перечень нац. стандартов ФЗ-123....

Работу разгребу и отправлю письмо во ВНИИПО и ДНД, заготовка уже есть. И вам предлагаю также сделать, может быстрее какой то документ выпустят или в СП 8 изменения внесут...


[06.12.2013 9:49:39]
 пробовали, спрашивало, в итоге через 31.13330 отправляют к 8.13130 по объектам энергетики. А изменения вряд ли кто внесет.


[06.12.2013 15:40:26]
 подстанция то какая? потребительская ТП-ка-тоже подстанция...


[09.12.2013 13:17:18]
 to andrey00 ®
письмо в МЧС (ДНД) УЖЕ написано. И про СП8 и про РД и ФЗ-123 спросил.
Ответа уже почти месяц жду. ВНИИПО в письме по этому вопросу ответило, но экспертизе письма ВНИИПО вообще до лампочки. Во всяком случае можете запросить копию письма №11-5-02-6128ф от 24.12.2012 г. у них.

текст ответа:

На Ваше обращение сообщаем, что "Правила устройства электроустановок", утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 8 июля 2002 г. № 204, а также РД 153-34.0-49.101-2003 "Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий", в соответствии с ст.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 09 ноября 2009 г. № 247-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"), относится к нормативным документам по пожарной безопасности.
Следовательно, использование требований вышеуказанных ПУЭ и РД в части, касающихся наружного противопожарного водоснабжения при проектировании подстанций правомерно.

От себя добавлю, что правомерно использовать в части не противоречащей ФЗ-123 и можно использовать, если ПУЭ и РД устанавливаются такие же или более строгие нормы.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Подстанция      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.