 http://5.firepic.org/5/images/2013-1...

Приветствую, Господа!Ситуация следующая: в пром. здании II степени огнестойкости была запроектирована эвакуационная лестница с забежными ступенями. Требуется привести ее в соответствие пожарным нормам и довести предел огнестойкости забежных ступеней до 60мин.

Как я понимаю, нужно приваривать подступенок (вертикальную пластину), чтобы ступени были не забежными.

А вообще, забежные ли это ступени? К я понимаю, из определений - забежные ступени должны иметь форму отличную от прямоугольника (например трапеция). Также одна ступень должна частично подныривать под другую, что затрудняет спуск по ним. В моем случае, подныривание отсутствует, спускаться можно без дискомфорта.

С нижней стороны ступени можно покрыть огнезащитным составом. А вот с верхней поверхностью что делать??
Любой огн.защ. состав истерется, полимерные наливные покрытия отслоятся от вибрации. Мысль одна, сначала покрыть огнезащитной краской, которую сверху защитить износостойкой химически совместимой краской. У кого нибудь что-нибудь подобное было?

Прошу помощи друзья! Заранее очень благодарен!


[02.12.2013 10:11:37]
 1. Вроде на рисунке прямой марш, а забежные ступени - это когда лестинца с поворотом сделана. Вроде совсем не забежные.
2. А откуда взялось требование по огнестойкости именно лестницы? Неужто по ступенькам, час гревшимся в открытом пламени, кто-то босиком бегать будет? Вроде требования только к стенам лестничной клетки должны быть.


[02.12.2013 10:30:05]
 @Рустам74, марши и площадки лестниц - R60 табл. 21 ФЗ-123


[02.12.2013 10:34:24]
 Огнезащитной обработке подвергаются только несущие элементы лестниц (косоуры, балки, колонны) Сами ступеньки и покрытие площадок таовыми не являются и обработке не подлежат.


[02.12.2013 11:09:46]
 Лестница с забежными ступенями.
http://www.mukhin.ru/stroysovet/ladd...
т.е. ширина проступи ступени со стороны одного из торцов марша равна нулю.

ув.liik ®, распишите нам, что у Вас за лестница.
Тип, высота и т.д.


[02.12.2013 11:13:27]
 "т.е. ширина проступи ступени со стороны одного из торцов марша равна нулю".

Виноват, не правильно выразился. Поправочка.
т.е. ширина проступи ступени с одной из боковых сторон марша равна нулю"
Так правильнее наверное будет.


[02.12.2013 12:15:37]
 
Цитата liik 02.12.2013 10:30:05
@Рустам74, марши и площадки лестниц - R60 табл. 21 ФЗ-123
--Конец цитаты------
Однако в этой таблице нормируются "строительные конструкции лестничных клеток / марши и площадки лестниц". У Вас там вокруг железной лестницы есть лестничная клетка??? Если нет, то последняя колонка вроде к Вам не относится.

Цитата один из них (в запасе) 02.12.2013 11:13:27
т.е. ширина проступи ступени с одной из боковых сторон марша равна нулю"
Так правильнее наверное будет.
--Конец цитаты------
Нет, тоже не правильно. Бывают правильные забежные ступени, у которых с одной стороны меньше ширина, чем с другой, но не нулевая - форма ступеньки трапеция, а не треугольник. Например как как на этой ссылке: http://www.mukhin.ru/stroysovet/ladd...


[02.12.2013 14:21:12]
 Предусматривать на путях эвакуации винтовые лестницы и забежные ступени, а также разрезные лестничные площадки, как правило, не следует. При устройстве криволинейных лестниц (кроме лечебных зданий и амбулаторно-поликлинических учреждений), ведущих из служебных помещений с числом постоянно пребывающих в них людей не более 5 чел., а также криволинейных парадных лестниц ширина ступеней в узкой части этих лестниц должна быть не менее 0,22 м, а служебных лестниц — не менее 0,12 м.

Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел. — до 12 см.



Может это поможет:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...
http://www.forumhouse.ru/threads/153...



[04.12.2013 15:53:45]
 Медведыч "Огнезащитной обработке подвергаются только несущие элементы лестниц (косоуры, балки, колонны) Сами ступеньки и покрытие площадок таовыми не являются и обработке не подлежат"

Не совсем согласен с Вашими мыслями! Предел огнестойкости в 60 минут заложен для марша и площадки, а марш включает не только балки (косоуры), но и ступени!


[05.12.2013 8:30:22]
 Какую несущую функцию (для конструкции в целом) имеет ступенька? Точнее лист металла на ступеньке или на лестничном марше? Посчитайте приведённую толщину металла для перфорированного листа металла толщиной 5 мм и площадью 1,5 м.кв.? Какой вид огнезащиты вы будете применять для такой площадки?


[05.12.2013 8:51:32]
 СухиеТрубы ®
Медведыч ®

А вопрос имеет ли отношение таблица 21 ФЗ-123 к "лестницам без лестничных клеток" у Вас не вызывает сомнений?


[05.12.2013 9:03:48]
 А я и не говорил про эту таблицу изначально, и про лестничную клетку тоже.


[05.12.2013 10:05:12]
 А вопрос имеет ли отношение таблица 21 ФЗ-123 к "лестницам без лестничных клеток" у Вас не вызывает сомнений?

п. 4.4.2 СП 1.13130.2009. Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках.
Хотя это требование из СП по эвакуации...


[05.12.2013 11:48:26]
 
Цитата Асашай 05.12.2013 10:05:12
п. 4.4.2 СП 1.13130.2009. Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках.
Хотя это требование из СП по эвакуации...
--Конец цитаты------
Опс. Я тоже считал, что это только про геометрию и "соответствовать требованиям" подразумевает ранее изложенные требования в этом же СП1. А следует понимать и как требование огнестойкости?


[05.12.2013 12:27:17]
 Лично я считаю, что лестница 2-го типа должна соответствовать по огнестойкости лестницам в лестничной клетке, правда об этом нигде не написано.


[05.12.2013 13:13:00]
 Логично было бы предположить, что лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках. Но только тем требованиям, которые изложены в СП 1.13130.2009, ведь этот пункт 4.4.2 взят оттуда!
  Дискусия закрыта