прокладка кабелей по СП 6.13130.2013 и ГОСТ "Кабельные изделия. Требов. пож. безоп.

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.11.2013 16:41:29]
 Допустим, фидер проходит частично по улице, частично в здании.
Кабель уличный в полиэтиленовой оболочке. Для ввода фидера в помещение, получается, нужно перейти на оболочку ПВХ (нг-LS),
если не удаётся найти универсальное исполнение?
Как правильно выполнить такой переход?
Если через коробку, муфту, то как далеко её можно устанавливать от места ввода?


[19.11.2013 17:14:17]
 Делайте в помещении огнезащитную обработку кабеля специальными составами


[19.11.2013 17:23:10]
 Хотелось бы без обработки. Это не всегда выгодно.
В ГОСТ Р 53315-2009 конкретно указано, какие кабели использовать,
а обработку ещё надо обосновывать.


[20.11.2013 3:35:31]
 Я извиняюсь, а обработка ОЗ составами вообще чем регламентируется?
И почему ОЗ, если автору LS надо?
Я так понимаю, Автор что-то непожарное ведет, типа радио или телефонии?

Тогда:
1) Возьмите стандарт в последней редакции:
http://triaton-group.com/pult/nor/

2)
Настоящий стандарт распространяется на кабельные изделия, к которым предъявляются
требования по пожарной безопасности, предназначенные для прокладки в зданиях и сооружениях.

Стандарт не учитывает наружные КЛ.
Где-то должна быть аналогия ПУЭ:
2.1.5. Наружной электропроводкой называется электропроводка , проложенная по
наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т. п., а также между зданиями
на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25 м каждый) вне улиц, дорог и т. п.
Наружная электропроводка может быть открытой и скрытой.

2.1.6. Вводом от воздушной линии электропередачи называется электропроводка,
соединяющая ответвление от ВЛ с внутренней электропроводкой , считая от
изоляторов, установленных на наружной поверхности (стене, крыше ) з дания или
сооружения, до зажимов вводного устройства.

Вплоть до распределительной коробки у наружная КЛ, а не внутренняя.
Так что ГОСТ мимо. Где бы по СС конкретнее найти - вопрос...то ли ВСН рыть, толи ГОСТ электпроводки...Но не суть - название таблицы 2 дает право на лазейку:

6. Преимущественные области применения кабельных изделий
с учетом их типа исполнения

В нормативной документации на кабельное изделие должна быть указана область его
применения с учетом показателей пожарной опасности и типа исполнения в соответствии с табл.
Таблица 2
ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ
ИЗДЕЛИЙ С УЧЕТОМ ИХ ТИПА ИСПОЛНЕНИЯ


Преимущестенные (аналог как правило) - у Вас не преимущественное назначение КЛ, у Вас меньшинство =)

Так что забейте на это стандарт, ставьте где-нибудь в непосредственной (как мне это слово нравится - вроде бы объемное, а вроде и ни о чем) близости коробку, а от неё уже хоть LS, хоть HF.



[20.11.2013 9:06:15]
 "Я так понимаю, Автор что-то непожарное ведет, типа радио или телефонии?" (Viss ® [20.11.2013 3:35:31]
Естественно, именно это и выплывает из названия темы.

Ув.dizel2012 ®, прав. Мы именно так и делаем и никаких проблем.


[20.11.2013 9:08:47]
 "В ГОСТ Р 53315-2009 конкретно указано, какие кабели использовать,
а обработку ещё надо обосновывать".

Первая строка табл.2 указанного ГОСТа.


[20.11.2013 9:47:08]
 Спасибо, просветили. Значит, кабель без исполнения прокладывать можно при применении ОЗС.
На практике мы конечно стараемся использовать универсальные кабели,
которые подходят и для улицы и для групповой прокладки в помещениях, однако не всегда удаётся подобрать такие.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: прокладка кабелей по СП 6.13130.2013 и ГОСТ "Кабельные изделия. Требов. пож. безоп.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.