Дымоудаление, пожаротушение и кабельный тоннель

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.11.2013 17:12:30]
 Здравствуте, уважаемые знатоки!
В этом году нас порадовали выходом изменений по некоторым сводам правил, например СП4.13130.2013.
Смотрим п.6.5.3 "...Кабельльные сооружения должны быть обеспечены системами дымоудаления".
Допустим, у нас кабельный тоннель, на отм. -3,600. Никакие пути эвакуации через тоннель не проходят. Тоннель оборудован системой автоматического газового пожаротушения.
А теперь уважаемые знатоки, внимание вопрос:
Как и когда включать/отключать систему дымоудаления кабельного тоннеля?


[05.11.2013 17:24:55]
 
Цитата bonpari 05.11.2013 17:12:30
Как и когда включать/отключать систему дымоудаления кабельного тоннеля?
--Конец цитаты------
система дымоудаления в помещениях защищенных газовыми и порошковыми ПТ включаются после срабатывания тушения. Она представляет собой не классическую систему, т.к. допускается использовать передвижную установку, общеобменную вентиляцию.


[05.11.2013 17:29:16]
 Если более точнее, то СП7 - требование к системе противодымной вентиляции. п. 7.3 б) и п.7.13


[06.11.2013 8:31:25]
 Вот если бы всё было так просто, наверное этой темы здесь не было бы. "Не классическая система дымоудаления" в кабельном тоннеле есть. Включается после пожара, удаляет продукты горения и т.д., всё как требуется. Но... Эксперт требует именно систему дымоудаления, ссылаясь на п.6.5.3 СП4.13130.2013. И если мы с ним не согласны, то нам было посоветовано обратиться к разработчикам СП4.13130.2013.


[06.11.2013 8:34:14]
 Интересно получается.
В СП7 п.7.2ж требует дымоудаление из кабельных тоннелей и в СП4 п.6.5.3 тоже этого требует. Но в СП7 по п.7.3 можно не выполнять п.7.2 (дымоудаление) при наличии пожаротушения, а вот в СП4 такой оговорки нет.


[06.11.2013 10:00:32]
 Давайте мыслить технически.
СП 4.13130-2013 Распространяется на объемно-планировочные решения (см. п.1.1 СП4). Указанный документ не вошел в перечень или вошел, на основании чего инспектор проверяет по этому документу?
СП 7.13130-2013 Распространяется на системы отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции (см. п.1.1).

В СП4 нет определения, что такое система дымоудаления, потому что этот свод правил не профильный.
В СП7 тоже нет такого определения, есть противодымная вентиляция вытяжная.
Таким образом "системы дымоудаления" могут выполняться разными способами, как при пожаре, так и после пожара и в первом, и во втором случае удаляется газ и дым.

Поэтому, если у Вас в кабельном тоннеле присутствует газовое тушение, Вам надо предусмотеть "систему дымоудаления" после пожара.


[06.11.2013 10:09:50]
 И еще, при выполнении вытяжной противодымной вентиляции в кабельном тоннеле, будет нарушено требование ст.61 ФЗ-123
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Дымоудаление, пожаротушение и кабельный тоннель      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.