сухотрубы и ГПС

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[22.07.2013 9:14:05]
 добрый день.на всех ли резервуарах с храненем ЛВЖ необходима установка ГПС и сухотрубов для подачи огнетушащего вещества?или они как то по объему регламентируются?


[24.07.2013 18:48:15]
 видимо смутил вопросом бывалых посетителей форума).насколько понял генераторы устанавливаются на все резервуары какого бы объема они не были, а вот пожарная автоматика нужна лишь на резервуары более 5000м3, то же самое и с АУП.если не так поправьте пжл.


[25.07.2013 8:56:21]
 Не так. ГПС устанавливаются только на резервуарах объёмом 5000м3 и более. На резервуарах объёмом менее 5000м3 они не ставятся.


[25.07.2013 11:02:02]
 а как же снип 2.11.03-93 п.8.6


[25.07.2013 11:36:17]
 Виноват, имел в виду установками пожаротушения.
ГПС с сухотрубами устанавливаются уже с тысячников.


[25.07.2013 11:36:55]
 При этом на резервуарах объемом от 1000 до 3000 куб.м (включ.) следует устанавливать пеногенераторы с сухими трубопроводами (с соединительными головками и заглушками), выведенными за обвалование.


[26.07.2013 6:12:22]
 а если выше 3000, то установки пожаротушения?


[26.07.2013 9:05:53]
 Если пятитысячники и выше, вот тогда пожаротушение (автоматическое или неавтоматическое).
Правда на складах IIIа при наличии не более двух пятитысячников, пожаротушение резервуаров можно не делать, достаточно пеногенераторов с сухотрубами. Вроде как-то так было, если ничего не путаю.


[26.07.2013 9:20:14]
 Только это никак не состыкуется с п.9 табл.А.2 СП 5.13130.2009.


[26.07.2013 9:57:11]
 Почему не стыкуется?


[26.07.2013 11:17:39]
 Потому что по п.6.4.69 СП 4.13130, вроде не нужна автоматика тушения, а по п.9 табл.А.2 СП 5.13130.2009 Емкостные сооружения (резервуары) для наземного хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
Объемом 5000 м.куб и более, требуется АУПТ.


[26.07.2013 11:29:50]
 Имеете в виду на складах IIIа категории при наличии двух резервуаров?


[26.07.2013 12:24:22]
 именно так


[26.07.2013 12:52:39]
 Интересно, а что в таком случае делать?
Одна норма разрешает не ставить, а вторая заставляет.


[26.07.2013 14:34:41]
 всё отдано на откуп эксперта
  Дискусия закрыта