Категорирование и определние класса зоны по ПУЭ

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[05.07.2013 14:39:12]
 Категорирование и определение класса зоны по ПУЭ занимаюсь недавно проектированием и столкнулся с проблемой. Есть помещение Категории В3 , в этом помещении находятся аппараты с мукой, к какому классу зон по ПУЭ будет данное помещение (П-II или В-IIа)?


[05.07.2013 15:27:05]
 Самое простое обратиться к технологам.
Например, ВНТП21-92. Приложение 33
отделение просева муки, категория В, зона П-II,
бункерное отделение, категория В, зона П-II,
ВНТП02-92 Приложение 15
склад тарного хранения муки, категория В, зона П-II,
весовое и просеивательное отделения, категория В, зона П-II,
помещение подготовки к производству муки, категория В, зона П-II


[05.07.2013 23:05:21]
 project ® Есть помещение Категории В3 , в этом помещении находятся аппараты с мукой, к какому классу зон по ПУЭ будет данное помещение (П-II или В-IIа)?

Помещения, в которых находятся аппараты с мукой нельзя отнести к классу зоны П-II (пыли с НКПВ >65 г/м3, п.7.4.4 ПУЭ), т.к. НКПВ мучных пылей(пшеницы, ржи и других зерновых культур)составляет 20-62 г/м3 (табл.7.3.4 ПУЭ).


[06.07.2013 19:55:34]
 Помнится мне, кажется в одной из работ Тяжпромэлектропроекта, было написано,что критерий 65 гм3 был признан необоснованным и в 7-й редакции должен был быть исключен. Если взять 123-ФЗ, то современное определение этой зоны(статья 18) звучит так: П-II - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыли или волокна. .


[06.07.2013 20:19:47]
 Хотя я недооценил идиотизма составителей 123-ФЗ.........во взрывоопасных зонах они в зоны 20-22 старательно закатали эти несчастные 65 гм3.
Если посмотреть ГОСТ IEC 60079-10-2-2011 Взрывоопасные среды. Часть 10-2. Классификация зон. Взрывоопасные пылевые среды, то там об этом ни слова


[06.07.2013 20:29:57]
 Я уже год зоны по 123-ФЗ принимаю. Так что П-II нормально. Как раз хлебозавод считаю.


[07.07.2013 0:29:58]
 dizel2012 ® скажите, а склад муки на хлебозаводе, где как правило 50-ти кг мешки с мукой, у Вас тоже П-II?


[07.07.2013 0:44:54]
 ГОСТ IEC 60079-10-2-2011 Приложение А
п.А.1.3 Зона класса 22
Примеры мест, которые могут быть классифицированы как зона класса 22:
- места хранения мешков, содержащих пылевые продукты. Повреждение мешков, возможное при перемещении, становится причиной выброса пыли.


[07.07.2013 7:08:33]
 
Цитата KEA63 07.07.2013 0:29:58
у Вас тоже П-II
--Конец цитаты------
При выборе зоны я руководствовался старыми добрыми советскими ВНТП 02-92 (приложение 15) и ВНТП 21-92 (приложение 33). Склад муки вышел категории В


[07.07.2013 7:10:28]
 Намеки на расчет есть здесь
http://www.0-1.ru/discuss/?id=21125
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Категорирование и определние класса зоны по ПУЭ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.