расчет пенообразователя

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.07.2013 15:55:09]
 коллеги, подскажите как расчитать требуемый запас пенообразователя на нефтебазе?может кто формулу помнит или ссылочку на документ?


[02.07.2013 17:53:00]
 Какая нефтебаза, что и сколько хранится, тип хранилищ, тип и способ тушения и т.д. А так, 6 кратный запас...


[02.07.2013 18:11:00]
 а где написано, что 6 кратный запас?нефтебаза допустим 2 категории, хранится бензин и диз.топливо.все в наземных резервуарах.дайте ссылочку!


[02.07.2013 19:11:23]
 Например здесь!
http://www.google.ru/#gs_rn=17&g...,or.r_qf.&bvm=bv.48572450,d.bGE&fp=fda1dec0e2c9c597&biw=1163&bih=822


[03.07.2013 8:40:26]
 василек ® [02.07.2013 17:53:00]
Цитата: "А так, 6 кратный запас..."

Откуда Вы такое взяли?


[03.07.2013 8:42:55]
 Уважаемый ZKL ®, посмотрите этот документ.
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/norm...


[03.07.2013 8:45:54]
 "Для современных резервуаров типа РВС выравнивание температуры по всему объему горящей жидкости при нормативной интенсивности подачи раствора пенообразователя происходит в течение 15 мин тушения при подаче пены сверху и в течение 10 мин при подаче под слой горючего. Это время необходимо принимать в качестве расчетного при определении запаса пенообразователя для тушения нефти и нефтепродуктов воздушно-механической пеной. Нормативный запас пенообразователя согласно СНиП 2.11.03-93 следует принимать из условия обеспечения трехкратного расхода раствора пенообразователя на один пожар".


[03.07.2013 18:56:02]
 Откуда 6 кратный запас?
Займемся арифметикой. Принимаем расчетное количество ПО на тушение составляет 100 л. Три атаки это 300 л. ВНТП разных ведомств (ВУПП-88, ВНТП 3-85 и др.) требуют еще 100% запас. 300 л умножаем на 2 получаем 600 л.

Поэтому в данном случае выполняем операцию на аппендицит по телефону. Характеристика нефтебазы нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


[04.07.2013 9:12:34]
 ув.василек ®, Вам бы в банке работать. Классно складываете и умножаете.
В формуле расчёта количества раствора пенообразователя, требуемого для тушения пожара:
Gпо = Kп * (Q ттр * tтуш)
Kп - коэффициент запаса равный - 3 (как раз запас на проведение 3-х пенных атак).
ВУПП-88, ВНТП 3-85, ВУП СНЭ и т.д. вообще не понятен их статус.


[04.07.2013 9:22:02]
 "Нормативный запас пенообразователя согласно СНиП 2.11.03-93 следует принимать из условия обеспечения трехкратного расхода раствора пенообразователя на один пожар (п.2.1.2)".

"сосредоточить на месте пожара расчетное количество сил и средств. Запас пенообразователя и воды принимается трехкратным при расчетном времени тушения 15 мин - при подаче пены сверху и 10 мин - при подаче пены под слой горючего (п.3.4.1)".

http://files.stroyinf.ru/Data1/7/7251/


[04.07.2013 10:22:51]
 один из них (в запасе) ® [04.07.2013 9:12:34] ВУПП-88, ВНТП 3-85, ВУП СНЭ и т.д. вообще не понятен их статус.

А какой статус у СНиП 2.11.03? Его нет ни в одном перечне.


[04.07.2013 10:33:37]
 Согласен с Вами.
В настоящее время статус большинства нормативных документов непонятен. В том числе и данного СНиПа.


[04.07.2013 10:34:33]
 Договорились до СТУ?!?


[04.07.2013 10:44:12]
 А случайно в соответствии со статьей 46 ФЗ «О техническом регулировании» не относятся указанные выше документы к добровольным?
А по существу: п. 6.4.99 и п. 6.4.100 СП 4.13130.2013. Там о трехкратном запсе идет речь.


[04.07.2013 11:49:37]
 Так сейчас договоримся до того, что на каждом резервуаре пеногенераторы заставят устанавливать.

"На резервуаре должно быть не менее двух пеногенераторов (п.6.4.99 СП 4)".


[04.07.2013 12:43:09]
 Смотря какая экспертиза и какой эксперт. Если не заставят, то два ведра крови попьют.


[04.07.2013 12:56:27]
 Во, во у меня тоже складывается такое впечатление, что в экспертизе одни вампиры работают.
anri ®

[05.07.2013 12:37:12]
 РД-13.220.00-КТН-014-10 Нормы проектирования систем пенного пожаротушения и водяного охлаждения объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
Приложение Б. Методика расчета.... пены сверху...



[24.07.2013 18:40:21]
  "Нормативный запас пенообразователя согласно СНиП 2.11.03-93 следует принимать из условия обеспечения трехкратного расхода раствора пенообразователя на один пожар (п.2.1.2)".

"сосредоточить на месте пожара расчетное количество сил и средств. Запас пенообразователя и воды принимается трехкратным при расчетном времени тушения 15 мин - при подаче пены сверху и 10 мин - при подаче пены под слой горючего (п.3.4.1)".


расчитываем по большему резервуару?


[24.07.2013 18:59:09]
 по какому принципу пожарные расчитывают требуемое количество ПО на объект для планов пожаротушения. у меня получается в разы меньше.это перестраховка или что?я конечно понимаю, что огнетушащих средств много не бывает, но все же


[24.07.2013 18:59:09]
 по какому принципу пожарные расчитывают требуемое количество ПО на объект для планов пожаротушения. у меня получается в разы меньше.это перестраховка или что?я конечно понимаю, что огнетушащих средств много не бывает, но все же


[26.07.2013 6:13:41]
 ребят неужели нет бывалых тушил? надо пояснить начальству почему у пожарных больше чем у меня в расчетах


[26.07.2013 7:15:33]
 
Цитата ZKL 26.07.2013 6:13:41
ребят неужели нет бывалых тушил? надо пояснить начальству почему у пожарных больше чем у меня в расчетах
--Конец цитаты------
А Вы приведите здесь свой расчет.


[26.07.2013 8:10:20]
 Площадь сечения РВС-1000 равна 84,9 м2.
Расход раствора пенообразователя для РВC-1000: 0,08х84,9=6,79 л/с.
Расчетное время тушения пожара – 15 минут, т.е. расход пенообразователя составит:
6.79 л/с х 900 с = 6112,8 л.
рассчитываем запас раствора пенообразователя из условий обеспечения трехкратного расхода раствора на один пожар:
6112,8 л х 3 = 18338,4 л,
для первоначального заполнения сухого растворопровода (диаметром 100мм) необходимо 786 л раствора
Итого для обеспечения тушения одного пожара необходимо 19124 л раствора пенообразователя.
Для приготовления трехкратного запаса пенообразователя необходимо 19124,4л х 6% = 1147,46 л пенообразователя (концентрат).


[26.07.2013 8:10:22]
 Площадь сечения РВС-1000 равна 84,9 м2.
Расход раствора пенообразователя для РВC-1000: 0,08х84,9=6,79 л/с.
Расчетное время тушения пожара – 15 минут, т.е. расход пенообразователя составит:
6.79 л/с х 900 с = 6112,8 л.
рассчитываем запас раствора пенообразователя из условий обеспечения трехкратного расхода раствора на один пожар:
6112,8 л х 3 = 18338,4 л,
для первоначального заполнения сухого растворопровода (диаметром 100мм) необходимо 786 л раствора
Итого для обеспечения тушения одного пожара необходимо 19124 л раствора пенообразователя.
Для приготовления трехкратного запаса пенообразователя необходимо 19124,4л х 6% = 1147,46 л пенообразователя (концентрат).


[26.07.2013 9:52:30]
 РВС-1000 площадь зеркала = 120м2
С интенсивностью подачи раствора пенообразователя Вы наверное сами разобрались. Остальное вроде как всё верно.


[26.07.2013 10:47:15]
 Вот только непонятно почему Вы считаете объём сухого растворопровода?
Ведь для тысячников автоматическое пожаротушение не требуется.
А объём подающего растворопровода считается, если резервуар оборудован ГПСС установок пожаротушения.


[26.07.2013 10:51:34]
 И ещё разница в расчётах между проектировщиками и тушилами может зависеть от интенсивности подачи раствора пенообразователя, о чём я упоминал выше.


[26.07.2013 10:53:18]
 Что-то как-то коряво написал.
В общем разница в расчётах может быть из-за разных показателей интенсивности.


[26.07.2013 11:09:38]
 А ещё при определении запаса пенообразователя необходимо учитывать
различные аварийные ситуации, т.е. расчётную площадь тушения.
Не тупо принимать за пожар - горение наибольшего резервуара, а сравнивать расходы при тушении разный объектов (наземный резервуар, резервуарный парк, насосная, эстакада и др.).
И при наибольшем расходе брать трёхкратный запас.


[26.07.2013 11:22:35]
 А ещё объем запаса концентрата пенообразователя, может зависеть от концентрации рабочего раствора, т.е. от объёмного процента концентрата в рабочем растворе.


[26.07.2013 11:46:37]
 Т.е. например, проектировщики заложили в проекте пенообразователь марки ПО-ЗНП, а на объекте оказался пенообразователь марки ПО-6НП и следовательно его необходимо в два раза больше, чем того, что заложен в проекте, потому, что концентрация рабочего раствора у первого 3% от объёма, а у второго 6%.


[26.07.2013 15:33:37]
 РВС-1000 площадь зеркала = 120м2
С интенсивностью подачи раствора пенообразователя Вы наверное сами разобрались. Остальное вроде как всё верно.

почему 120?разве не считается площадь сечения резервурара? о это как известно пиД2/4.диаметр брал в снипе 2.11.03-93

Вот только непонятно почему Вы считаете объём сухого растворопровода?
Ведь для тысячников автоматическое пожаротушение не требуется.
А объём подающего растворопровода считается, если резервуар оборудован ГПСС установок пожаротушения.

у меня ГПСС установлены даже на тысячниках, а схотрубы выведены за пределы обволования и оборудованы полугайками для подключения передвижной техники.

так , что же делать высчитывать максимальный V ПО и закупать ? а если количество ПО на объекте будет меньше , чем в плане пожаротушения смогут ли как то ГПНшики привлечь к адм.ответств?


[26.07.2013 15:52:17]
 Насчёт площади зеркала счас проверю.
"у меня ГПСС установлены даже на тысячниках, а сухотрубы выведены за пределы обвалования и оборудованы полугайками для подключения передвижной техники".

У Вас не система пожаротушения, а от передвижной пожарной техники.
А, насколько я знаю, объём подающего растворопровода учитывается только при установках пожаротушения.

"смогут ли как то ГПНшики привлечь к адм.ответств?"
Не смогут. Делайте всё по нормам и не бойтесь.
Ихние нормы для расчёта ПО на тушение Вам не указ.
Но, если всё-таки закрались сомнения, то можете официально обратиться к ним (т.е. в МЧС) и узнать их мнение по данному поводу.
Нам недавно по одному объекту они целый расчёт прислали, вплоть до расчета сил и средств.


[26.07.2013 16:04:58]
 Насчёт площади зеркала Вы видимо правы, это я наверное что-то попутал.


[26.07.2013 19:12:37]
 Хотя вот здесь:
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/7...
в таблице 1 приложения 1 площадь зеркала у РВС-1000 составляет 120м2.


[26.07.2013 19:35:52]
 ну так тут и диаметр 12, а по снипу 10.4 правда и высота 12. посути то на то и должно выходить. непонятно почему 120. но я все же геометрии доверяю больше чем нашим нормативщикам)


[29.07.2013 8:54:23]
 Да, странно всё же. Вроде как при диаметре 12м, площадь сечения всё равно должна быть 113,1м2, а не 120м2.
А в расчётах, присланных из МЧС, у них действительно 120м2 стоит.
  Дискусия закрыта