пожарный кран или гидрант?

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
DenisEnergy ®

[21.06.2013 11:43:29]
 Здравствуйте подскажите в следующей ситуации: на нашем предприятии нет городских трасс водоснабжение, все предприятие обеспечивает водой несколько глубинных насосов. Последний плановая противопожарная проверка выдало предписание установить пожарный гидрант. Будет ли правильно на мощный глубинный насос подсоединить кран с пожарным рукавом для набора воды для пожарных машин? и как нам правильно его обозначить пожарный кран или гидрант?


[21.06.2013 11:52:43]
 Вначале определитесь нужен ли наружный пожарный водопровод - СП 8.13130.2009 Вам помогут.
Если нужен то внимательно почитайте СП8 в части насосных станций, трубопроводов и т.д. особое внимание на сноски и слова допускается.
Не зная генплана, объемов зданий и их категорий ответить на Ваш вопрос сложно.
В любом случае пожарный гидрант это наружный колодец, а пожарный кран это внутри здания в шкафах с рукавами


[21.06.2013 12:40:33]
 А может быть нужен только пожарный водоём!


[21.06.2013 14:11:05]
 Вам же предписано установить ПГ.
А Вы хотите ставить ПК.
Как же так?

ПГ изобретено для наружного пожаротушения.
ПК для внутреннего.

ПГ стоит на улице, и к нему свободный подъезд пожмашины.
В помещение к ПК не так просто попасть, -ключи, то да сё…

ПГ дает 40 л в секунду, ПК 5 литров.
Для наружного пожаротушения во время пожара, тушения 5 литров не применяют.


Время заправки между пожарами увеличивается в 8 раз.

Ну как то так.
DenisEnergy ®

[21.06.2013 17:45:00]
 Да предписание было на П.Г. , но как писал выше отсутствует какие либо трассы водоснабжения и нет их поблизости с предприятием , все водоснабжение берется с глубинных насосов, В административном здание 7 этажей , на каждом имеется пожарный кран с рукавом , подача воды по трубопроводу осуществляется за счет глубинных насосов, давление воды в кранах везде соответствует нормам. Т.к. нету возможности установки гидранта, хотели сделать ему альтернативу это отдельно стоящий на уличной территории предприятия глубинный насос с выходом соответствующим креплением и рукавом,конечно по сути это пожарный кран стоящий на улице. Есть ли смысл его установки?


[21.06.2013 17:54:21]
 Альтернатива ПГ в этом случае, для наружного пожаротушения – резервуар на территории (СП 8).


[21.06.2013 18:01:17]
 Резервуары не пойдут, т.к. требуемый расход больше 10 л/с.
Делайте сети с насосной.


[21.06.2013 18:32:15]
 Ув. один из них (в запасе) ®
Я не нашел ограничения..(?)
П. 4.1 Прим. Допускает резервуары при расходе воды более 10 м. в сек.


[23.06.2013 21:24:04]
 Я так полагаю, что сначала нужно определить расход на пожаротушение на предприятии. А потом можно определяться с остальным. А до этого, непонятки.
Если расход будет больше 10 лс, то нужно исходить из расхода водоисточника. И так далее. Варианты могут быть разные.


[24.06.2013 8:08:39]
 "П. 4.1 Прим. Допускает резервуары при расходе воды более 10 м. в сек" (Andorra1 ® [21.06.2013 18:32:15])
Ув.Andorra1 ®, где Вы нашли такое в прим. к п.4.1 ?

- зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение НЕ БОЛЕЕ 10 л/с;


[24.06.2013 11:50:44]
 Ув. один из них (в запасе) ®

[24.06.2013 8:08:39

Странно, у меня написано без слова НЕ. (просто “допускается”)
По сути, конечно, должно стоять ограничение.
Надо проверить, свой СП 8.
Уж и помню, откуда его скачал.
Спасибо.


[06.10.2015 8:18:06]
 В ПОСе (на стройплощадке) сети наружного противопожарного водоснабжения предусмотрены надземно, совместно с сетями теплотрассы. Расчетный расход 10 л/с.
На сети п/п водопровода предусмотрены пожарные краны Ø65мм.
П. 1 ст. 99 123-ФЗ: "Производственные объекты должны обеспечиваться наружным противопожарным водоснабжением (противопожарным водопроводом, природными или искусственными водоемами). Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания или сооружения либо части здания или сооружения."
Про ПК - ничего нет.
П. 8.7 СП8.13130: "Водопроводные линии, как правило, следует прокладывать под землей. При теплотехническом и технико-экономическом обосновании допускаются наземная и надземная прокладки, ..., а также прокладка водопроводных линий в тоннелях совместно с другими подземными коммуникациями, ... . При наземной и надземной прокладке водопровода надземные гидранты устанавливаются непосредственно на сети. При этом пожарные гидранты и отключающая арматура должны размещаться в наземных камерах, исключающих замерзание пожарных гидрантов при отрицательных температурах наружного воздуха." Тоже про ПК нет ничего.
Но и прямого запрета в Нормах применять ПК для наруж. п/п водоснабжения не нашел.
Есть у кого схожий опыт?


[06.10.2015 9:35:18]
 Есть. Но, применяются ПК для наружного пожаротушения объекта, только в случаях, если это официально прописано в нормативных документах.


[06.10.2015 9:49:22]
 Ув. один из них (в запасе) ®
В каких нормативных документах, не подскажете?


[06.10.2015 10:18:50]
 В ряде случаев прописано в ведомственных документах.
Но, есть и в федеральных. По памяти всплывает только, СП "Промышленный транспорт". Есть требование по устройству сухотрубов с ПК для крышных котельных. Возможно, есть в документах по мостам и путепроводам, к сожалению не помню.



[06.10.2015 10:39:45]
 Ира 34 ® Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ.
  Дискусия закрыта