Пожарные извещатели в подвале

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.06.2013 13:21:35]
 Объект - 3-х этажная школа с подвалом. Под всем зданием расположен подвал высотой 2.2-2.5м. Часть подвала выгорожена в отдельные технические помещения (венткамеры, ИТП, насосная). Оставшееся пространство никак не прокатегорированно и более того не включено в экспликацию помещений. Т.е. данное пространство не включено в площадь здания.
Вопрос - защищать ли подвал АПС? т.е.
1. Ставить или нет ручные извещатели?
2. Ставить или нет автоматические извещатели?



[06.06.2013 13:37:53]
 Да, по п. А.4 СП5.13130.2009


[07.06.2013 14:29:11]
 дык я тоже так думал. но почему то экспертиза думает иначе :)
с меня требуют убрать оные с подвала ссылаясь на экспертизу стадии П.
под Р стоит моя подпись и я их поставил, несмотря на то что в П не было. но оказывается это было очень очень плохо )) причем монтажной организацией с интересом сделать дешевле - тут не причем.
вот интересно - вообще какие нить основания не ставить _в рабочую документацию_ есть?


[07.06.2013 14:41:56]
 Нет так нет, че вдруг заупирались. Давно бы вопрос решили. Значит считают, что гореть нечему. Помещения для инженерного оборудования здания с отсутствием горючих материалов.


[07.06.2013 15:13:28]
 Всё бы хорошо. Но не далее чем в декабре делал официальные изменения к старому проекту (не моему) по оснащению оными извещателями подвала офисного здания. Оные изменения естественно сопровождались разборками - за чей счет этот банкет. Хорошо, что тот проект делал не я. Но теперь то я официальный проектировщик. И теперь я дежурный стрелочник. Вот хочется понять, может можно было решить вопрос официальной ссылкой на нормативы.


[07.06.2013 15:18:21]
 Бумеранг прилетел
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Пожарные извещатели в подвале      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.