Дымоудаление и пожаробезопасная зона.

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.05.2013 15:59:15]
 Уважаемые пользователи форума, помогите разобраться...
6-ти эт.больница (родильный дом) Коридор = 62м (31+36м) один блок и второй блок коридор =27м, с естественным освещением. АУПТ - отсутствуют.
по СП 7.13130 требуется система дымоудаления.
Как рассчитать? по "Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий: Метод.рекомендации. М., ВНИИПО" ??
Сколько? И в каких местах нужно проектировать?

Так же у меня по проекту отсутствует пожаробезопасная зона для не транспортабельных больных. Где лучше всего её "создать"?
[л/к]
________¦_ ¦________________[л/к]____
¦ 27м ¦ Х ¦ 31 ¦ 36 ¦
окно¦________¦___¦_________¦_______________¦окно
Блок Б [Коридор] Блок А

Коридор 5,5*15м, выходит на лк так же в этом коридоре имеется 3 лифта (1 грузовой и 2 пассажирский). Можно ли в этом коридоре создать пожаробезопасную зону? Если да, то как?
СП 1.13130, 2.13130, 4.13130, ФЗ-123 ???


[18.05.2013 18:55:29]
 Ув. TLT_Irina ®

[18.05.2013
Видел проект (реализуют) так, так там зона безопасности была устроена в туалете (санузле).
И места много и вода есть, и прочие удобства, и ни когда не будет занята, чем то складским.
На вопрос:
Зону при коридоре создавать можно.


[19.05.2013 6:07:07]
 "Где лучше всего её "создать"?"

в каждой палате где есть такие больные, но лучше на улице


[19.05.2013 19:53:47]
 устройте зону в помещении,где находятся эти больные.доведите до требуемого пр.огнестойкости конструкций,поставьте пп двери,подпор воздуха,еще чего хотите-само ПОМЕЩЕНИЕ для таких людей будет п.б.зоной.для них вода и пр. удобства-дело десятое,у них капельницы в лучшем случае,а то и др.системы стоят.как их оторвать от жизнеобеспечения?пусть лежат в безопасности,пока их не спасут(в пределах норм.времени прибытия).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Дымоудаление и пожаробезопасная зона.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.