 Это не вопрос. Просто хотелось поделиться и может быть кого-то упредить.
Возникла необходимость приобрести огнетушители в офис.
В принципе они есть - 2 на этаж, но решили купить по 2 в каждое помещение.
Купили ОУ-3 производство Тула.
В комплект входит собственно сам огнетушитель, раструб, трубка и пластмассовая гайка с отверстием и резьбой.
Собрали это чудо с привлечением коллективного разума, т.к гайка крепления трубки просто не хотела ввинчиваться в запорную головку огнетушителя, а раструб навинчиваться на трубку.

А теперь самое интересное.
Раструб сделан таким образом, что в нем НЕТ сквозного отверстия. Трубка из огнетушителя ввинчивается в гнездо узкой части раструба, а дальше дырки в раструб нет.
При запуске огнетушителя газ из него либо не выйдет, либо сорвет раструб, либо попрет из щелей.

Это нормально?
Этот огнетушитель кто-то делает, кто имеет лицензию МЧС и соответствующие сертификаты.
Какой там "Дурдом-МЧС", вот на самом деле дурдом.

Ладно, завтра умельцы дырок навертят. А если бы не умельцы?


[16.05.2013 8:04:48]
 Если Вы будете смотреть в внутрь раструба, то отверстие не увидите. Отверстия (2 штуки) находятся по бокам. Если конечно присмотреться в раструб при небольшом наклоне и при хорошем освещении, то можно увидеть эти два отверстия по бокам напротив друг друга.


[16.05.2013 9:07:46]
 Т.е. это на самом деле так задумано?

Спасибо. Приглядимся.


[16.05.2013 9:32:49]
 Пригляделись.
Вопрос решили проще - налили в раструб воды. Вода полилась из гнезда крепления, значит отверстия есть.
Остался вопрос с надежностью крепления раструба. Как только раструб приводится в рабочее положение (горизонтальное), он сразу падает, т.к. гайка крепления трубки ослабевает.



[16.05.2013 9:45:22]
 Подзатяните гайку, вопрос решится.


[16.05.2013 10:19:07]
 Гайка - "самораскручивающаяся" за счет сцепления с краями развальцованной трубки. При повороте раструба на 90 градусов трубка раскручивает гайку. Затянуть ее не получается, т.к. при приложении усилий пластмассовая гайка деформируется и резьба на ней срывается. Есть простой вариант - закрепить раструб в рабочем положении. Не совсем удобно, но с другой стороны стоят они себе в углу и стоят и не надо думать "привести раструб в рабочее положение"


[16.05.2013 10:44:25]
 При повороте раструба на 90 градусов трубка раскручивает гайку.
(с) Комарова Елена ®

В идеале такого быть не должно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Огнетушитель без дырки      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.