[26.04.2013 8:15:55]
 Добрый день. Пришли замечания монтажной организации по нашему проекту ПС детского сада. В замечаниях просят заменить кабель нг-HFFR на кабеля нг-LSLTx согласно ГОСТ Р 53315-2009. Мотивируя тем что по изменениям могут сделать допы заказчику на покупку кабеля нг-LSLTx. Проект прошел экспертизу. Замечания обоснованы, хотя слышал что есть письмо МЧС что вместо кабеля нг-LSLTx пока можно прокладывать кабель нг-HFFR. Можно ссылочку?


[26.04.2013 8:22:17]
 Упсс не в том разделе сделал обсуждение.


[26.04.2013 8:25:13]
 >Пришли замечания монтажной организации по нашему проекту ПС детского сада.

Вы имеете право их прочитать. Но это не накладывает на вас никаких обязательств.

>В замечаниях просят заменить кабель нг-HFFR на кабеля нг-LSLTx согласно ГОСТ Р 53315-2009.

Ну по новому СП вроде как даже правильно.

>Проект прошел экспертизу.

Ну и какая замена кабеля тогда?

>Замечания обоснованы, хотя слышал что есть письмо МЧС что вместо кабеля нг-LSLTx пока можно прокладывать кабель нг-HFFR.

Слышу первый раз.


По факту - монтажная организация походу прикрывает себе задницу на случай сдачи объекта ГПНу. И правильно делает. Пишите им оф. ответ, что типа так и так - проект прошел экспертизу, значит все пучком. На этом разойдетесь.


[26.04.2013 9:11:32]
 Для прикола можно написать, что готовы внести изменения за их деньги на перепроектирование и на повторную экспертизу.


[26.04.2013 9:14:37]
 Ссылайтесь на МинРегион

https://docs.google.com/file/d/0Bw0B...

Указанный ГОСТ действуют только в 5 пунктах, Ваша таблица туда не вошла, а следовательно и применять её не стоит. Да и вообще это стандарт не для Вас - это для производителей. Это он должен учесть этот ГОСТ при производстве и написать на своем кабеле "рекомендуется в таких-то таких-то".

Вполне законно можете HFFR по тем же обстоятельствам поменять на LS.
У Вас только два требования на кабели - по огнестойкости Вы сами знаете, а второе при открытой прокладка индекс "нг"


[26.04.2013 10:57:23]
 Всем большое спасибо!!!
  Ответ пойдет СЮДА