можно ли уйти от системы пожаротушения, если нет, то какую применить?

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Орловский ®

[18.04.2013 15:17:49]
 Здравствуйте, можно ли уйти от системы пожаротушения, если нет, то какую применить?
имеется 3-х этажное здание:
[url=http://webfile.ru/6484520]Скачать ЛСБ.dwg с WebFile.RU[/url]


[18.04.2013 15:21:26]
 извините, ссылка не получилась, попробую так http://webfile.ru/6484520 это план помещений здания, 1 и 2 этажи торговые залы, 3-й этаж склады
заранее спасибо


[18.04.2013 15:32:24]
 Легко.
В магазине в 2 этажа, АУПТ не требуется.
Для ухода от тушения из одного здания делаете два “здания” (на бумаге).
Первое “здание” – торговое (1 и 2 этаж).
Второе “здание” – склад (3-й этаж).
СП 5 это позволяет (п. А.2).
“Здания” разделяются перекрытием 1-го типа.


[18.04.2013 15:35:05]
 подскажите, пожалуйста, как это сделать (на бумаге)?


[18.04.2013 15:44:11]
 Ваи и так написали ответ. Подойдите к архитектору, пусть отделит 2 этаж от 3-го перегородкой 1-го типа.. СП5 изм.1 приложения А:
А.2 Под зданием в настоящем приложении понимается здание в целом или часть здания (пожарный отсек), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа."


[18.04.2013 16:04:02]
 спасибо, я конечно не понял как это будет выглядеть, но архитектору передам, надеюсь он знает как это делать


[18.04.2013 16:09:22]
 Ув. Орловский ®

[18.04.2013 15:35:05]

На бумаге меняете название здания.
Было здание магазина, стал торгово-складской (да хоть комплекс).
Усиливаете перекрытие до 1-го типа (реально, в железобетоне).
Разбираетесь с лифтами и путями эвакуации, лестничными клетками.


[18.04.2013 16:35:10]
 еще раз спасибо
  Дискусия закрыта