прокладка провода в взрывозащищенним помещении

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[08.04.2013 11:58:54]
 Добрый день, возник вопрос, "Можно ли прокладывать провода пожарной сигнализации в взрывозащищенном помещении в гофре а не в металлической трубе?" Провода негорючие СКВВнг.


[08.04.2013 12:14:29]
 Как то обсуждали, сошлись во мнении, что возможна открытая прокладка без всякой гофры


[08.04.2013 12:14:57]
 Правда изоляция FRLS должна быть


[08.04.2013 12:29:46]
 А нормативными документами как-то подтверждается? Момент такой что комиссия не принимает объект в эксплуатацию!


[08.04.2013 13:54:12]
 http://www.0-1.ru/discuss/?id=20628


[08.04.2013 13:59:05]
 Я так думаю если смотреть ГОСТ Р 51330.13-99 таблицу Г2, то нужно прокладывать или в стальной трубе frls или использовать бронированные провода


[08.04.2013 16:04:56]
 
Цитата Питкин 08.04.2013 13:59:05
Я так думаю если смотреть ГОСТ Р 51330.13-99 таблицу Г2, то нужно прокладывать или в стальной трубе frls или использовать бронированные провода
--Конец цитаты------

А если читать этот ГОСТ внимательно, то можно открыто без всяких труб, если отсутствуют механические и химические воздействия


[09.04.2013 9:01:05]
 Спасибо, буду разбираться с этим ГОСТОМ!


[09.04.2013 10:26:58]
 Все это хорошо, но все же как определить что есть мех и хим воздействия?
Как мне кажется нужно всегда учитывать на все вперед и с запасом. просто если помещения взрывоопасные лучше перестраховаться. хоть и заказчик всегда будет просить подешевле да подешевле


[09.04.2013 11:28:55]
 C химическими воздействиями проще. Смотрим по справочным документам является ли данная среда химически агрессивной.


[09.04.2013 11:39:26]
 
Цитата Питкин 09.04.2013 10:26:58
Как мне кажется нужно всегда учитывать на все вперед и с запасом
--Конец цитаты------

И не забудьте предусмотреть ИПМС (Индивидуальную противо метеоритную систему)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: прокладка провода в взрывозащищенним помещении      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.