О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Расчет категории здания

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Earine ®

[21.02.2013 11:30:09]
 Здравствуйте уважаемые пожарные! Помогите пожалуйста расчитать категорию здания. Чесно села в лужу, никогда этим не занималась(((у меня станция по чистке сточных вод, бытовых, дождевых....По паспорту самой станции очистки, стоит категория Д. Заказчик хочет что бы проектная организация им предоставила расчет категорийности по СП 12.13130.2009. Вот собстна сама задача...."в помещении можно условно выделить 4 участка размещения пожарной нагрузки На участке №1 расположены 3 емкости из полимера по 30 кг каждая,площадь каждой 1.200м² Минимальная высота от емкости до перекрытия 1.5м
На участке №2 расположены 2 емкости из полимера по74 кг каждая, площадь каждой 0.14м²,Минимальная высота от емкости до перекрытия 1м
На участке №3 одна емкость 40 кг, на площади 2,010м²
Минимальная высота от емкости до перекрытия 1м
на участке№4 одна емкость 70кг, на площади 2,010м²
Минимальная высота от емкости до перекрытия 1м
Расстояния между условными участками между №1 и №2-2.5 метра
Расстояние между №2 и №3-1 метр
Расстояние между № 1 и №4 -10 метров Само помещение 199.76м ² Да и еще оговорочка, емкости посчитаны в кг пустые, а так они всегда будут наполнены водой, стоки не взрывопожароопасные. Но опять же при пусконаладке оборудования емкости буду пустыми. Я совсем запуталсь, ничкогда не расчитывала подобное, помогите посчитать это, с расчетом и инструкцией мне, дабы уже после я другие считала так, и училась разумеется на этом. Буду вам очень, очень благодарна!!!


[21.02.2013 12:37:23]
 Уважаемая Earine ®, пуско-наладку во внимание не принимаем. Если по технологии все ёмкости всегда заполнены водой и даже временно вода из нихтне сливаемся,то гореть нечему. Но допустим, что при аварии одна из ёмкостей (самая большая) окажется пустой. требуется определить какое количество тепла выделится, если эта ёмкость сгорит. При удельной теплоте сгорания 43 МДж/кг при сгорании ёмкости массой 74 кг выделится 3182 МДж. Теперь надо полученную цифру разделить на площадь. Получите удельную пожарную нагрузку. затем по табл.в СП 12.находите категорию и если необходимо проверяете по неравенству. Расчёт до конца не довёл т,к. не понятна площадь ёмкости.



[21.02.2013 13:03:32]
 Ой простите какие то каракули непонятные получились вместо цифр=( "в помещении можно условно выделить 4 участка размещения пожарной нагрузки На участке №1 расположены 3 емкости из полимера по 30 кг каждая,площадь каждой 1.200м2; Минимальная высота от емкости до перекрытия 1.5м
На участке №2 расположены 2 емкости из полимера по74 кг каждая, площадь каждой 0.14м2;,Минимальная высота от емкости до перекрытия 1м
На участке №3 одна емкость 40 кг, на площади 2,010м2;
Минимальная высота от емкости до перекрытия 1м
на участке№4 одна емкость 70кг, на площади 2,010м2;
Минимальная высота от емкости до перекрытия 1м
Расстояния между условными участками между №1 и №2-2.5 метра
Расстояние между №2 и №3-1 метр
Расстояние между № 1 и №4 -10 метров Само помещение 199.76 м2"


[21.02.2013 14:28:27]
 При площади 0,14кв.м принимаем площадь=10кв.м , получаем g=318,2 МДж/кв.м. Это предварительно категория В3. Проверяем по неравенству 0,64х1400х1=896, т.е. меньше 3182, значит окончательно категория помещения В3.


[21.02.2013 14:41:21]
 Да, но на том участке 2 емкости по 0.14. Хотя любой из этих участков у нас менее 10кв.м. и потому все будут приниматься я так понимаю 10. А почему по одной емкости считаете? так нужно? можно взять любую из представленых емкостей и посчитать по одной? и расчет предоставить этот заказчику, этого достаточно?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Расчет категории здания      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.