 Здравствуйте уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста нужно ли здесь делать систему дымоудаления. Здание 2 этажа. В лестницах организован подпор воздуха. Мое мнение, что не нужно, так как коридор с естественным освещением. Права ли я? http://files.mail.ru/900F10F18C02465...


[14.02.2013 16:37:03]
 Нет, Вы не правы.
п. 7.2 г) СП 7.13130.2009.
odasha ®

[14.02.2013 16:57:25]
 Так как лестницы с подпором воздуха являются незадымляемыми?


[14.02.2013 18:03:20]
 
Цитата odasha 14.02.2013 16:57:25
Так как лестницы с подпором воздуха являются незадымляемыми?
--Конец цитаты------
Совершенно верно, незадымляемые лестничные клетки типа Н2. Необходимость незадымляемых лестничных клеток в двухэтажном здании понять тяжело, но, наверное, так у Вас написано в каких-нибудь СТУ


[15.02.2013 9:22:20]
 ДУ надо, чертеж плохой.. одну ЛК видно и она без освещения (можно Н2, но не более 50 % п.4.4.7 СП 1), при условии выполнения п.4.4.6 СП 1..при этом выход из второй ЛК (с естественным освещением) предусмотреть наружу ст.53 №123-ФЗ.. в нормах не сказано о необходимости устройства эвакуации по одной из ЛК наружу, но при наступлении ОФП на первом этаже могут не успеть выбежать с вышележащего через первый.. такое решение должно быть обосновано расчетом безопасной эвакуации людей при пожаре согласно ст.53 №123-ФЗ.. экспертиза по Московской области точно не пропустит.. эти всем расчет до сих пор в замечание пишут((


[15.02.2013 16:33:37]
 Выкладываю полный чертеж, чтобы было видно всю картину.
http://files.mail.ru/B9D0DCF9AB7749C...
Проблема усложнилась тем, что поменяли планировки, коридор уменьшился и добавили холл. А расход и вентилятор остался тот же. И возникает много вопросов: нужно ли в холле устраивать ДУ и нужна ли там эта решетка, но я так поняла что ДУ нужно и в коридоре и в холле, так как у нас Н2. Вопрос правильно ли организовано дымоудаление в зоне коридора и холла. Два клапана открывается одновременно, расход 23200 м3/час. Достаточно ли этого расхода на эту зону? Вопрос срочный! Просьба помочь...


[15.02.2013 17:19:39]
 г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками.

Коридор и холл - разные дымовые зоны, с разными параметрами. Поэтому одновременного удаления дыма не будет никогда. Только из той зоны, где сигнализация обнаружит пожар.

То, что у вас Н2 - это один вопрос, а вот то, что полно темных коридоров длиной более 15 м - совсем другой.

Насколько понял из вашей неудобочитаемой планировочной схемы (чертежом её назвать трудно), там только одна л/к типа Н2 - внутренняя. Остальные вроде у наружного периметра здания. По-умному, в оголовке этой лестницы изначально надо было делать верхнее остекление...и забыть о подпоре воздуха.

А вот от темных коридоров никуда не денетесь!


[16.02.2013 19:33:05]
 что за помещение №140, от туда дымоудаление не требуется?
ДУ надо..
- общественного, предназначенного для массового пребывания людей;
- площадью 50 кв. м и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов, а также библиотек, книгохранилищ, архивов, складов бумаги;
- торговых залов магазинов;

про верхнее освещение смотрите п. 5.3.14; 6.1.13; 7.1.15; 8.1.15 СП 1.. тут зависит от функционала






[17.02.2013 11:37:45]
 - "площадью 50 кв. м и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов, а также библиотек, книгохранилищ, архивов, складов бумаги";

Это уже обсуждали.
Трактовка, что в эту группу входят офисные помещения, - горячечный нормативный бред отдельного специалиста.

Ведь гораздо проще (и понятней) было написать - офисные помещения более 50 м2 подлежат защите ДУ....но не написали! Поскольку технически не обосновано, и главное - влечет за собой громадные финансовые затраты в объеме России.


[17.02.2013 14:26:32]
 он функционал не сказал..мож это торговля
к офисным относится только при 50 чел х 6 м.кв = 300 м.кв.. такие помещения массовые, пРо 50 м.кв для офисных - бред согласен
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Дымоудаление из коридора      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.