Электропитание ППКУ

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Товарищ Гость ®

[11.02.2013 11:36:05]
 Доброго времени суток, господа. Вопрос мой, собственно, о том, каким кабелем нужно запитывать пожарный прибор? Коллеги из практикующей фирмы утверждают, что нгFRLS 3х2,5, ссылаясь на ПУЭ. Мол, запитывается, как отдельная розеточная группа, а розеточная группа обычно прокладывается кабелем 3х2,5. Следовательно прибор запитывается кабелем 3х2,5 нгFRLS. Логика в принципе присутствует. Непонятна целесообразность сего действия. Допустим, объект маленький, квадратов 300. Аккумулятор на 7А/ч по расчету обеспечит часов 60 работы после отключения основного питания. Зачем нгFRLS?
Заранее спасибо за ответ


[11.02.2013 11:41:23]
 
Цитата Товарищ Гость 11.02.2013 11:36:05
Зачем нгFRLS?
--Конец цитаты------
Читайте СП6. Что касается сечения кабеля, всегда считал, что его выбирают по допустимой токовой нагрузке. Если у Вас прибор и один Скат, то согласно паспортных данных номинальный ток не превысит 4А. Так что 2х0,75 мм2 за глаза. Но металлический корпус прибора или Ската надо заземлять, кроме того, если шлейфа делаются экранированным проводом, то экран то же заземлять надо. Отсюда например 3х1,5 мм2


[11.02.2013 14:14:21]
 Насчет сечения - тоже так считал. Заземление - обязательно. Если есть контакт под заземление, то его нужно обеспечить - это тоже понятно. СП6 прочитал, спасибо, помогли


[11.02.2013 14:29:38]
 3х1,5 мм2 кстати по ПУЭ минимум для общественных зданий. 3х1 не поставишь.
А Вы из того же СП6 тоже будете запитывать Ваш 3х1,5 непосредственно от ВРУ ?


[11.02.2013 14:39:22]
 
Цитата Viss 11.02.2013 14:29:38
А Вы из того же СП6 тоже будете запитывать Ваш 3х1,5 непосредственно от ВРУ ?
--Конец цитаты------
Это к кому вопрос. Я всегда от вводных щитов здания запитываю.
Попутно кстати вопросов, откуда запитывать светильник аварийного освещения помещения дежурного поста?


[11.02.2013 14:42:48]
 >>>Попутно кстати вопросов, откуда запитывать светильник аварийного освещения помещения дежурного поста?

От нижних контактов выключателя рабочего освещения в этом помещении или от А.В. рабочего освещения в этом помещении.


[11.02.2013 14:44:25]
 
Цитата Viss 11.02.2013 14:42:48
От нижних контактов выключателя рабочего освещения в этом помещении или от А.В. рабочего освещения в этом помещении.
--Конец цитаты------
Откуда такой нормативчик. И могу ли устанавливать для него розетку?


[11.02.2013 14:47:01]
 Розетку можно встроить. Это не норматив - но любое другое решение не будет АВТОМАТИЧЕСКИ включаться при аварии в цепях рабочего освещения.
Сразу и об расположении светильника - на потолке.
////
Вернусть после 18-00


[11.02.2013 14:59:44]
 А почему не подключить светильник в цепь питания прибора пожарной автоматики?
Товарищ Гость ®

[11.02.2013 15:44:38]
 "А Вы из того же СП6 тоже будете запитывать Ваш 3х1,5 непосредственно от ВРУ ?" Viss ®
Если вопрос ко мне, то я планировал запитать прибор от ЩР, естественно на отдельный автомат посадить.


[11.02.2013 17:31:44]
 >>Если вопрос ко мне, то я планировал запитать прибор от ЩР, естественно на отдельный автомат посадить.

Смотрите СП 6 - от ВРУ.

>>А почему не подключить светильник в цепь питания прибора пожарной автоматики?

Что цепь питания эл.СППЗ никак не зависит от рабочего освещения.
При отключении раб. освещения - такой светильник (запит. от эл. СПППЗ) не вкл.


[11.02.2013 18:01:37]
 
Цитата Viss 11.02.2013 17:31:44
При отключении раб. освещения - такой светильник (запит. от эл. СПППЗ) не вкл.
--Конец цитаты------
А где написано, что он должен включаться в этом случае?


[11.02.2013 19:23:25]
 13.14.13. В помещении дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, аварийное освещение должно включаться автоматически при
отключении основного освещения.


[11.02.2013 21:30:18]
 Получается аварийное освещение должно днем гореть


[11.02.2013 21:35:51]
 Почему это?


[11.02.2013 22:05:24]
 Потому что пост с естественным освещением и днем свет выключают


[11.02.2013 22:10:51]
 Правильно - ВЫключают. Но не ОТключают же?


[11.02.2013 23:25:30]
 
Цитата Viss 11.02.2013 14:42:48
От нижних контактов выключателя рабочего освещения в этом помещении
--Конец цитаты------
Цитата Viss 11.02.2013 22:10:51
Правильно - ВЫключают. Но не ОТключают же?
--Конец цитаты------
Поясните свои мысли, я че то никак не пойму. Может быть речь идет об автоматическом выключателе, в том числе расположенном вне этого помещения.


[12.02.2013 0:00:50]
 Запитывает светильник от нижних контактов выключателя - там фаза пропадает только при аварии питающей сети.
Соответственно светильник включится, только при этом случае, только при реальной необходимости.

Что касается ВЫКЛ/ОТКЛ, то человек ложась спать свет выключает, а КЗ свет отключает
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Электропитание ППКУ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.