Коридоры и дымоудаление.

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
odasha ®

[08.02.2013 15:52:43]
 Здравствуйте уважаемые специалисты!
Подскажите, такая ситуация: в административном здании 7 этажей. На каждом этаже коридор. Коридор отделен от офисной части прозрачными перегородками из стекла. Вопрос: Нужно ли там дымоудаление? Коридор более 45 м. Дымоудалние я уже запроектировала, отдала в рабочку. А сейчас только узнала у архитектора, что эти перегородки из стекла. Как объяснить необходимость дымоудаления, в случае, если оно не нужно так как гласит СНиП: "дымоудаление требуется из коридоров без естественного освещения"


[08.02.2013 16:37:28]
 почитайте что такое естественное овещение, второй свет это не естественное освещение.
СНиП 23-05-95 - регламентирует требование к естесственному освещению.


[08.02.2013 16:44:29]
 п.3.14 СП7.13130.2009


[08.02.2013 16:46:06]
 Спасибо большое! Разобралась...


[09.02.2013 8:00:59]
 а стекло какое EI 45 или обычное с дренчерной завесой со стороны помещения по 5 л/с на 1м, просто интересно сейчас это в ППМ пропускают или только в составе СТУ


[09.02.2013 18:21:06]
 morozofkk ® [09.02.2013 8:00:59...
см. СП-2 (12) п. 5.2.7


[09.02.2013 19:07:46]
 по нормам то 45 мин, эт понятно, я про дренчерную завесу..
может кто согласовывал ее без СТУ, так как по сути предел огнестойкости данного варианта будет более 45 мин и где-то есть заключение ВНИИПО по испытаниям.. и получается, что противоречия с нормами нет
конструкция стекла негорючая, а предел ее огнестойкости согласно испытаниям более нормативного.. как то так


[09.02.2013 20:30:56]
 morozofkk ® [09.02.2013 19:07:46]
см. СП-2 (12) п. 5.2.7


[09.02.2013 20:48:32]
 значит нельзя. а жаль


[10.02.2013 10:46:43]
 
Цитата трое пожарников 09.02.2013 18:21:06
см.СП-2(12)п.5.2.7
--Конец цитаты------В СП2 нет такого пункта. Или у меня СП не той системы? Или гляжу не туда?
И что, получается нельзя отделить коридор стеклянной стенкой. Только с нормируемой огнестойкостью? Двери тоже противопожарные нужны? А совсем без стенки можно ("опенспейс")?


[10.02.2013 11:11:47]
 КонстантинФ. Речь идет о версии 2012 года.

В пункте, который настойчиво предлагает морозофу кто-то из троих пожарников - говорится, что стекло должно быть "просто негорючим", а не EI 45, как упорно утверждает morozofkk ®.
Перегородки EI 45 начинают появляться в зданиях выше 28 м.


[10.02.2013 14:09:43]
 да меня не интересуют обычные (до 28 м)..у меня вопрос про 45 минутные
почему нельзя подтвердить предел огнестойкости конструкции основываясь на испытаниях ВНИИПО (с использованием завесы для простого стекла) проведенных если они было проведены по ГОСТ Р 54495-2011
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Коридоры и дымоудаление.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.